    Trích dẫn Gửi bởi hieu_spk Xem bài viết
    Mô hình như thế này: Đồng tốc tốc độ động cơ trong nhà máy giấy.
    Untitled.png
    PLC CP1L, biến tần 3G3JX 0,4kW, Encoder E6C2-CWZ6C. Tất cả của OMRON. Thầy hướng dẫn đi công tác nên bỏ con giữa chợ rồi, em k biết phải làm sao mong mọi người giúp đỡ..Thanks
    Theo như cái mô hình em gửi thì tín hiệu encoder đưa về ngõ vào PLC (CP1L có 4 ngõ vào đọc xung tốc độ cao 0.00 đến 0.03) dùng lệnh high speed counter: PRV để đọc.
    Còn phần điều khiển biến tần thì truyền thông theo Modbus RTU, trên PLC phải có board RS485 (CP1W-CIF11, SW4 bật OFF các SW con lại cho ON hết) dùng 2 chân RDA- và RDA+ vào đầu bên biến tần là cổng RJ45 chân số 5 và 6, trên biến tần có SW7 gạt về 485.
    Tài liệu tham khảo PLC vào link này download về bất dầu từ trang 280 trể đi nhé.
    http://industrial.omron.com.br/uploa..._en_201101.pdf
    Tài liệu biến tần bất đầu từ trang 4-77:
    http://www.fa.omron.com.cn/data_pdf/...jx.pdf?id=1950