Đăng Ký
Kết quả 1 đến 10 của 11

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2014
    Đang ở
    Bien Hoa
    Bài viết
    23
    Thanks
    1
    11 lượt trong 10 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hieu_spk Xem bài viết
    Mô hình như thế này: Đồng tốc tốc độ động cơ trong nhà máy giấy.
    Untitled.png
    PLC CP1L, biến tần 3G3JX 0,4kW, Encoder E6C2-CWZ6C. Tất cả của OMRON. Thầy hướng dẫn đi công tác nên bỏ con giữa chợ rồi, em k biết phải làm sao mong mọi người giúp đỡ..Thanks
    Theo như cái mô hình em gửi thì tín hiệu encoder đưa về ngõ vào PLC (CP1L có 4 ngõ vào đọc xung tốc độ cao 0.00 đến 0.03) dùng lệnh high speed counter: PRV để đọc.
    Còn phần điều khiển biến tần thì truyền thông theo Modbus RTU, trên PLC phải có board RS485 (CP1W-CIF11, SW4 bật OFF các SW con lại cho ON hết) dùng 2 chân RDA- và RDA+ vào đầu bên biến tần là cổng RJ45 chân số 5 và 6, trên biến tần có SW7 gạt về 485.
    Tài liệu tham khảo PLC vào link này download về bất dầu từ trang 280 trể đi nhé.
    http://industrial.omron.com.br/uploa..._en_201101.pdf
    Tài liệu biến tần bất đầu từ trang 4-77:
    http://www.fa.omron.com.cn/data_pdf/...jx.pdf?id=1950

  2. Bài viết của "chautn_au" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  3. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Bài viết
    15
    Thanks
    6
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Anh chautn_au ơi. lúc trước e chỉ học Siemen thôi, nói học thôi chứ cũng chỉ qua loa thôi. Mà giờ khoa giao làm đồ án bên Omron nên thú thật với a là e k hiểu gì về thiết bị bên này, e có đọc 1 vài tài liệu mà k hiểu gì hết. Mong a cho tham khảo đoạn code về chương trình này nha a. Có HMI kết nối vơi PLC nữa. Còn mình LInk giữa các biến tần thì dùng cổng nào a.

  4. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2014
    Đang ở
    Bien Hoa
    Bài viết
    23
    Thanks
    1
    11 lượt trong 10 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hieu_spk Xem bài viết
    Anh chautn_au ơi. lúc trước e chỉ học Siemen thôi, nói học thôi chứ cũng chỉ qua loa thôi. Mà giờ khoa giao làm đồ án bên Omron nên thú thật với a là e k hiểu gì về thiết bị bên này, e có đọc 1 vài tài liệu mà k hiểu gì hết. Mong a cho tham khảo đoạn code về chương trình này nha a. Có HMI kết nối vơi PLC nữa. Còn mình LInk giữa các biến tần thì dùng cổng nào a.
    Gửi em tham khảo cài đặt và chương trình plc:
    http://www.mediafire.com/view/vg1ad5..._Inverter.docx
    http://www.mediafire.com/download/dp...s_RTU_CP1L.cxp
    Kết nối 1 PLC vói 32 biến tần: truyền thông theo Modbus RTU, trên PLC phải có board RS485 (CP1W-CIF11, SW4 bật OFF các SW con lại cho ON hết) dùng 2 chân RDA- và RDA+ vào đầu bên biến tần là cổng RJ45 chân số 5 và 6, trên biến tần có SW7 gạt về 485. Tương tụ những biến tần còn lại nối song song vào chân số 5 và 6 ở cổng RJ45 luôn và nhớ cài đặt số node cho từng biến tần. Biến tần 1 cài C072 =01, Biến tần 2 cài C072 =02 ...