Thành viên cấp 1
Anh chautn_au ơi. lúc trước e chỉ học Siemen thôi, nói học thôi chứ cũng chỉ qua loa thôi. Mà giờ khoa giao làm đồ án bên Omron nên thú thật với a là e k hiểu gì về thiết bị bên này, e có đọc 1 vài tài liệu mà k hiểu gì hết. Mong a cho tham khảo đoạn code về chương trình này nha a. Có HMI kết nối vơi PLC nữa. Còn mình LInk giữa các biến tần thì dùng cổng nào a.
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
hieu_spk
Anh chautn_au ơi. lúc trước e chỉ học Siemen thôi, nói học thôi chứ cũng chỉ qua loa thôi. Mà giờ khoa giao làm đồ án bên Omron nên thú thật với a là e k hiểu gì về thiết bị bên này, e có đọc 1 vài tài liệu mà k hiểu gì hết. Mong a cho tham khảo đoạn code về chương trình này nha a. Có HMI kết nối vơi PLC nữa. Còn mình LInk giữa các biến tần thì dùng cổng nào a.
Gửi em tham khảo cài đặt và chương trình plc:
http://www.mediafire.com/view/vg1ad5..._Inverter.docx
http://www.mediafire.com/download/dp...s_RTU_CP1L.cxp
Kết nối 1 PLC vói 32 biến tần: truyền thông theo Modbus RTU, trên PLC phải có board RS485 (CP1W-CIF11, SW4 bật OFF các SW con lại cho ON hết) dùng 2 chân RDA- và RDA+ vào đầu bên biến tần là cổng RJ45 chân số 5 và 6, trên biến tần có SW7 gạt về 485. Tương tụ những biến tần còn lại nối song song vào chân số 5 và 6 ở cổng RJ45 luôn và nhớ cài đặt số node cho từng biến tần. Biến tần 1 cài C072 =01, Biến tần 2 cài C072 =02 ...
-