Đăng Ký
Kết quả 1 đến 10 của 11

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Bài viết
    15
    Thanks
    6
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Anh chautn_au ơi. lúc trước e chỉ học Siemen thôi, nói học thôi chứ cũng chỉ qua loa thôi. Mà giờ khoa giao làm đồ án bên Omron nên thú thật với a là e k hiểu gì về thiết bị bên này, e có đọc 1 vài tài liệu mà k hiểu gì hết. Mong a cho tham khảo đoạn code về chương trình này nha a. Có HMI kết nối vơi PLC nữa. Còn mình LInk giữa các biến tần thì dùng cổng nào a.

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2014
    Đang ở
    Bien Hoa
    Bài viết
    23
    Thanks
    1
    11 lượt trong 10 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hieu_spk Xem bài viết
    Anh chautn_au ơi. lúc trước e chỉ học Siemen thôi, nói học thôi chứ cũng chỉ qua loa thôi. Mà giờ khoa giao làm đồ án bên Omron nên thú thật với a là e k hiểu gì về thiết bị bên này, e có đọc 1 vài tài liệu mà k hiểu gì hết. Mong a cho tham khảo đoạn code về chương trình này nha a. Có HMI kết nối vơi PLC nữa. Còn mình LInk giữa các biến tần thì dùng cổng nào a.
    Gửi em tham khảo cài đặt và chương trình plc:
    http://www.mediafire.com/view/vg1ad5..._Inverter.docx
    http://www.mediafire.com/download/dp...s_RTU_CP1L.cxp
    Kết nối 1 PLC vói 32 biến tần: truyền thông theo Modbus RTU, trên PLC phải có board RS485 (CP1W-CIF11, SW4 bật OFF các SW con lại cho ON hết) dùng 2 chân RDA- và RDA+ vào đầu bên biến tần là cổng RJ45 chân số 5 và 6, trên biến tần có SW7 gạt về 485. Tương tụ những biến tần còn lại nối song song vào chân số 5 và 6 ở cổng RJ45 luôn và nhớ cài đặt số node cho từng biến tần. Biến tần 1 cài C072 =01, Biến tần 2 cài C072 =02 ...

  3. Bài viết của "chautn_au" đã được cám ơn bởi các thành viên:


Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top