Cần tài liệu hướng dẫn kết nối PLC + biến tần + Encoder
Hiện tại mình đang làm đồ án tốt nghiệp đề tài: Đồng bộ tốc độ động cơ, dùng PLC CP1L, biến tần 3G3JX, encoder 360 xung (5-24VDC). Vì học trên lớp có hạn nên chưa hiểu đc hết. Anh e nào đã làm rồi hay biết về vấn đề này giúp mình với có đoạn CODE thì càng tốt, cho mình xin tài liệu luôn chứ mình thấy mấy cái link die hết rồi sao í.
Mog sớm đc hồi âm
Mình chân thành cảm ơn!
P/S: gần tới ngày nộp rồi.
-
-
Thành viên cấp 3
Đồng bộ tốc độ động cơ là ntn nhỉ . mình chưa hiểu lem . nếu như ổn định thì dùng đầu ra tương tự PLC CP1L để điều khiển vào chân tương tự của biến tần ( đọc tài liệu về nó nha ) con encode thì là các xung được đếm và đưa về đầu vào số của PLC và tính ra tốc độ sau đó dùng PID để ổn định nó .
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
hieu_spk
Hiện tại mình đang làm đồ án tốt nghiệp đề tài: Đồng bộ tốc độ động cơ, dùng PLC CP1L, biến tần 3G3JX, encoder 360 xung (5-24VDC). Vì học trên lớp có hạn nên chưa hiểu đc hết. Anh e nào đã làm rồi hay biết về vấn đề này giúp mình với có đoạn CODE thì càng tốt, cho mình xin tài liệu luôn chứ mình thấy mấy cái link die hết rồi sao í.
Mog sớm đc hồi âm
Mình chân thành cảm ơn!
P/S: gần tới ngày nộp rồi.
Mình không hiểu bạn định điều khiển như thế nào ? Truyền thông hay analoge theo mình kinh tế nhất là dùng truyền thông...
1, Encoder nối vào chân 0.0 , dùng lệnh đọc xung tốc độ cao để đọc
2, tính từ số xung / đơn vị thời gian ra tốc độ vòng/phút
3 Scale giá trị vòng/phút ra đơn vị tốc độ rồi out qua biến tần nhờ truyền thông là được
Chi tiết bạn tự làm rồi anh em chỉ tiếp nhé, chứ viết code cho bạn nữa thì rất tốn thời gian
-
Bài viết của "baby.auto" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
Mô hình như thế này: Đồng tốc tốc độ động cơ trong nhà máy giấy.
Untitled.png
PLC CP1L, biến tần 3G3JX 0,4kW, Encoder E6C2-CWZ6C. Tất cả của OMRON. Thầy hướng dẫn đi công tác nên bỏ con giữa chợ rồi, em k biết phải làm sao mong mọi người giúp đỡ..Thanks
Lần sửa cuối bởi hieu_spk, ngày 05-27-2015 lúc 05:15 PM.
-
-
Thành viên cấp 1
Tín hiệu Encoder đưa về PLC so sánh rồi truyền dữ liệu xuống biến tần để điều khiển tốc độ. Có một biến tần chủ, mấy cái sau chạy theo. E chưa biết kết nối Encoder về PLC ntn, nên đưa về Modul Analog đc k?
-
-
Thành viên Đồng
encoder thì phải dùng HSC nhé, sao lại dùng analog em
-
Bài viết của "anhlv.ddt" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
hieu_spk
Mô hình như thế này: Đồng tốc tốc độ động cơ trong nhà máy giấy.
Untitled.png
PLC CP1L, biến tần 3G3JX 0,4kW, Encoder E6C2-CWZ6C. Tất cả của OMRON. Thầy hướng dẫn đi công tác nên bỏ con giữa chợ rồi, em k biết phải làm sao mong mọi người giúp đỡ..Thanks
Theo như cái mô hình em gửi thì tín hiệu encoder đưa về ngõ vào PLC (CP1L có 4 ngõ vào đọc xung tốc độ cao 0.00 đến 0.03) dùng lệnh high speed counter: PRV để đọc.
Còn phần điều khiển biến tần thì truyền thông theo Modbus RTU, trên PLC phải có board RS485 (CP1W-CIF11, SW4 bật OFF các SW con lại cho ON hết) dùng 2 chân RDA- và RDA+ vào đầu bên biến tần là cổng RJ45 chân số 5 và 6, trên biến tần có SW7 gạt về 485.
Tài liệu tham khảo PLC vào link này download về bất dầu từ trang 280 trể đi nhé.
http://industrial.omron.com.br/uploa..._en_201101.pdf
Tài liệu biến tần bất đầu từ trang 4-77:
http://www.fa.omron.com.cn/data_pdf/...jx.pdf?id=1950
-
Bài viết của "chautn_au" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
Anh chautn_au ơi. lúc trước e chỉ học Siemen thôi, nói học thôi chứ cũng chỉ qua loa thôi. Mà giờ khoa giao làm đồ án bên Omron nên thú thật với a là e k hiểu gì về thiết bị bên này, e có đọc 1 vài tài liệu mà k hiểu gì hết. Mong a cho tham khảo đoạn code về chương trình này nha a. Có HMI kết nối vơi PLC nữa. Còn mình LInk giữa các biến tần thì dùng cổng nào a.
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
hieu_spk
Anh chautn_au ơi. lúc trước e chỉ học Siemen thôi, nói học thôi chứ cũng chỉ qua loa thôi. Mà giờ khoa giao làm đồ án bên Omron nên thú thật với a là e k hiểu gì về thiết bị bên này, e có đọc 1 vài tài liệu mà k hiểu gì hết. Mong a cho tham khảo đoạn code về chương trình này nha a. Có HMI kết nối vơi PLC nữa. Còn mình LInk giữa các biến tần thì dùng cổng nào a.
Gửi em tham khảo cài đặt và chương trình plc:
http://www.mediafire.com/view/vg1ad5..._Inverter.docx
http://www.mediafire.com/download/dp...s_RTU_CP1L.cxp
Kết nối 1 PLC vói 32 biến tần: truyền thông theo Modbus RTU, trên PLC phải có board RS485 (CP1W-CIF11, SW4 bật OFF các SW con lại cho ON hết) dùng 2 chân RDA- và RDA+ vào đầu bên biến tần là cổng RJ45 chân số 5 và 6, trên biến tần có SW7 gạt về 485. Tương tụ những biến tần còn lại nối song song vào chân số 5 và 6 ở cổng RJ45 luôn và nhớ cài đặt số node cho từng biến tần. Biến tần 1 cài C072 =01, Biến tần 2 cài C072 =02 ...
-
Bài viết của "chautn_au" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
Hình như a gởi thiếu cái file chương trình rồi hay sao í. Em k mở lên đc. Bthuong e thấy tới 3 file mà ở đây chỉ có 1 file. NHờ a gửi lại giúp e, Thanks a nhìu
-