Thành viên cấp 9
Thay đổi IP address của PLC S7-1200 với IP TOOL
IP TOOL có thể thay đổi IP address của plc s7-1200 bằng 1 trong 2 cách.Phương pháp thích hợp được tự động xác định bởi trạng thái của địa chỉ IP đó:
1.Gán một địa chỉ IP ban đầu: Nếu PLC S7-1200 có không có địa chỉ IP, TOOL IP sử dụng các chức năng thiết lập chính để cấp phát một địa chỉ IP ban đầu cho PLC S7-1200.
2.Thay đổi địa chỉ IP: nếu địa chỉ IP đã tồn tại, công cụ IP sẽ sửa đổi cấu hình phần cứng (HW config) của PLC S7-1200 của bạn.
Công cụ này rất hữu ích khi bạn tải một master project tới nhiều S7-1200 PLC, kết nối với cùng một mạng.
Yêu cầu:
Operating sytem: Windows XP or Vista
S7-1200 PLC
Ethernet cable
PC / PG with Ethernet interface
IP TOOL V1.1.0.1
Các bạn tham khảo ở link bên dưới nhe:
https://support.automation.siemens.c...36&caller=view
Chúc các bạn vui vẻ :p
Lần sửa cuối bởi hiennguyen, ngày 09-07-2011 lúc 11:40 PM.
-
-
Thành viên cấp 9
cám ơn hien nguyen phần mềm IP TOOL là công cụ không thể thiếu khi sử dụng plc s7-1200 nó dùng để đặt ip cho plc s7-1200
nhưng lưu ý các bạn muốn dùng IP TOOL set ip cho plc s7-1200 tru7o7c1` tiên bạn phải set 1 ip tĩnh cho cad mạng máy tính và có cùng dảy số ip mạng lan với plc ví vụ ip mặc định cho s7-1200 là 192.168.0.1 thì máy tính set 192.168.0.x
sua đó mới kết nối được với plc và sét lại cho plc ip mới theo nhu cầu hệ thống.
-
-
Thành viên cấp 9
Không biết soft IP Tool của mình có bị gì ko? Mà set lại IP cho con 1214C không được mặt dù đã đặi IP tình cho PC? Trước đây mình mua con 1214C và chạy IP tool phà phà. Giờ giở chứng?
-
-
Thành viên cấp 9
mình đâu cần IP tool thực ra mình có thể đổi trực tiếp trên cpu cũng được, mà bạn nói lỗi vậy thì mình cũng khó giúp
-
-
Thành viên cấp 9
Gửi bởi
aubaoquoc
Không biết soft IP Tool của mình có bị gì ko? Mà set lại IP cho con 1214C không được mặt dù đã đặi IP tình cho PC? Trước đây mình mua con 1214C và chạy IP tool phà phà. Giờ giở chứng?
bạn bị là khi ip plc s7-1200 nó báo chứ gì ,khắc phục không khó ,bạn cố nhớ lại dảy ip lúc trước mình set plc dạng nào
ví dụ 192.168.1.x thì lúc đó bạn set ip máy tính có dảy số cùng mạng lan với plc là ok ví dụ 192.168.1.100
còn máy tính mà bạn set là 172.16.1.x còn plc là 192.168.1.x là báo lổi là hiển nhiên rồi
-
-
Thành viên cấp 9
muốn chắc ăn chỉ cần bạn reset IP của con s7-1200 về MAC address rồi lúc đó bạn muốn down địa chỉ nào vô cũng được
-
-
Thành viên cấp 9
Không cần IP TOOL đâu bạn ơi. Làm như sau:
- Mở project mới
- Go online
- Vào phần Online & Diagnostics, chọn Funtion\Reset to factory setting
- Nhập lại IP mong muốn hoặc reset luôn
- Rồi reset
- Sau cùng khai báo CPU vời IP khác và Load chương trình
----------------
Chúc vui
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
aubaoquoc
Không cần IP TOOL đâu bạn ơi. Làm như sau:
- Mở project mới
- Go online
- Vào phần Online & Diagnostics, chọn Funtion\Reset to factory setting
- Nhập lại IP mong muốn hoặc reset luôn
- Rồi reset
- Sau cùng khai báo CPU vời IP khác và Load chương trình
----------------
Chúc vui
Em làm như ảnh chỉ nhưng không được vì chữ reset bị mờ không chọn được.
-