Mấy bạn tham khảo tài liệu này. Và tất nhiên vùng nhớ còn nhiều nữa như ACC, vùng L,... Mấy bạn tham khảo và bổ sung vào cho mình.
Thân chào và chúc thành công
http://www.mediafire.com/?xstk4pnedvwut9i
Mấy bạn tham khảo tài liệu này. Và tất nhiên vùng nhớ còn nhiều nữa như ACC, vùng L,... Mấy bạn tham khảo và bổ sung vào cho mình.
Thân chào và chúc thành công
thank for share
Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
Liên hệ: Hidden Content
website: Hidden Content
__________________________________________________ ___________________
Phone: 0912888729 - 0985888729
Y.M: codientuhd
Theo mình nghĩ thì : Tùy theo ứng dụng bài toán thì nó giống nhau or khác nhau .Vd như bài toán thông thường , ko có truyền thông giữa các PLC or kết nối TD mà có quy định bắt buộc dùng miền nhớ V thì chúng là như nhau .Còn khác nhau như là vd kết nối mạng truyền thông , TD ...thì khi thiết lập sử dụng miền V , và lúc này nó khác nhau rồi .Có j mọi người đóng góp .
Còn về M thì chắc mọi người đã quá hiểu rồi .
NHư vậy có phải tùy vào ứng dụng thì các vùng nhớ này đóng vai trò khác nhau ?
Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
Liên hệ: Hidden Content
website: Hidden Content
__________________________________________________ ___________________
Phone: 0912888729 - 0985888729
Y.M: codientuhd
Theo tôi thì chắc vậy quá, quan điểm cá nhân: thì sử dụng bits nên sử dụng vùng nhớ M, số lượng có hạn chỉ M31.7 là max rùi, khi sử dụng thanh ghi dạng byte, word, hay double..thì sử dụng vùng nhớ V.
Còn muốn sử dụng vùng nhớ mà khi ngắt điện vẫn lưu được giá trị, thì sử dụng vùng nhớ nào các pác?
Không biết đúng không!
0983.398.372
Hidden Content
Tất cả PLC đều có 3 bộ nhớ:
- ROM (Read Only Memory).
- RAM (Random Access Memory)
- EEPROM (Electrnic Erasable Programmable Read Only Memory)
Còn vùng nhớ thì có 4 loại:
- Vùng chương trình: Lưu các lệnh của chương trình
- Vùng tham số: Lưu giá trị các tham số: tên trạm, địa chỉ trạm, từ khóa...
- Vùng dữ liệu: Lưu giữ các giá trị dữ liệu của chương trình.
- Vùng đối tượng: Timer, Counter, High Speed Counter, Analog.
Và một chú ý nữa là: Miền V, I, Q, M, SM là thuộc vùng nhớ dữ liệu.
SỐNG LÀ ĐỘNG NHƯNG LÒNG LUÔN BẤT ĐỘNG
SỐNG LÀ THƯƠNG MÀ LÒNG CHẲNG VẤN VƯƠNG
Bác Trần Hiếu cho em hỏi tý về các vùng nhớ SM và vùng nhớ L trên s7 200, bây giờ em lập trình trên s7 1200 thì sử dụng vùng nhớ nào để thay thế ạ:
ví dụ:
SM 0.0 = ???
SM0.1 = ????
SM0.5 = ????
LD25 = ????
LD29 = ?????
hiccccccc.... sao không có ai giúp mình vậy ta????????????????????????????????????????
Lần sửa cuối bởi ton nguyen, ngày 08-17-2016 lúc 11:09 PM.
các chức năng vùng đó tương tự - thấy bạn hỏi rõ bác Hiếu nhưng bác hiếu chắc bận nên mình nói qua, SM0.0 sang 1200 không cần nữa vì giống như 300 các khối lệnh lấy ra trực tiếp không cần buộc 1 qua lệnh tiếp điểm
SM0.1 chính là bit dùng để khởi động giờ nó chuyển qua dùng OB100 như trên s7 300 (theo mình hiểu là như vậy)
SM0.5 (chỉ là 1 bit tạo xung) trên 1200 cho phép bạn kích hoạt nguyên 1 byte tạo xung có luôn bit tương ứng SM0.5
LD là vùng nhớ Local, dùng bình thường thay thế bằng các dạng vùng nhớ khác, mình không nhớ trên 1200 có không? tại đang không cài TIA