Thật ra nói về việc khởi động một động cơ điện 3 pha không đồng bộ ta có nhiều cách:
+Đối với đc nhỏ hơn 4Kw đặt tính như bơm thì ta có thể k/đ trực tiếp thông qua bộ khởi động từ.
Nếu d/c có mang tải như kéo quạt ... thì ta nên giảm tải về 0 mới thực hiện khởi động, sau khi k/đ xong mới tăng tải lên định mức.
+ Đối với đ/c lớn hơn 4kW và nhỏ hơn 15Kw thì ta phải quan tâm đến đặt tính điện và momen của đ/c ( được ghi trên nhãn đ/c)
- Thộng thường là khởi động sao tam giác khi đ/c ở chế độ không tải hoặc momen tải ở mức thấp nhất, phương pháp này chỉ giải quyết theo hướng đơn giản rẻ tiền chứ chưa mang lại hiệu quả cũng như độ bền cho động cơ.vì dòng khởi động lên đến 200% dòng định mức.
- Phương pháp dùng bộ khởi động mềm. Tùy theo công suất cộng cơ và đặc tính tải mà ta chọn loại KĐM cho phù hợp.
Ưu điểm loại này là tăng từ từ áp khởi động bằng bộ thystor điều góc kích sao cho đ/c thắng momen cản và khởi động, tuy có bộ khiển nhưng dòng khởi động vẫn cao hơn dong định mức 150%.
- Còn dùng biến tần là tuyệt nhất, dòng khởi động chỉ bằng dòng định mức, chống mài mòn bạc đạn, bảo vệ động cơ, điều tốc cho động cơ.
Mình xin chia sẻ chút kinh nghiệm nhỏ, có gì sai sót mong các bạn lượng tình bỏ qua và mong được đóng góp tốt hơn.