Thành viên cấp 3

Gửi bởi
tranchinhminh
Bạn muốn dùng PLC điều khiển con servo này thì nhất thiết phải có cáp CN1, LS có bán kèm 2 loại (Một loại giắc mua về phải tự hàn dây- cái này hơi khó hàn nếu chưa quen vì chân của nó khá nhỏ, một loại giắc cắm nó đưa hết ra cầu đấu rồi - dễ sử dụng, giá khoảng hơn 1 triệu thôi ). Phải có cái cáp này thì mới tính tiếp được, bạn đi mua cáp đi nhé. Khi đó, có thể dùng PLC phát xung tốc độ cao đk con servo này.
-
Bài viết của "vietthanh123" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
vietthanh123
Bạn muốn dùng PLC điều khiển con servo này thì nhất thiết phải có cáp CN1, LS có bán kèm 2 loại (Một loại giắc mua về phải tự hàn dây- cái này hơi khó hàn nếu chưa quen vì chân của nó khá nhỏ, một loại giắc cắm nó đưa hết ra cầu đấu rồi - dễ sử dụng, giá khoảng hơn 1 triệu thôi ). Phải có cái cáp này thì mới tính tiếp được, bạn đi mua cáp đi nhé. Khi đó, có thể dùng PLC phát xung tốc độ cao đk con servo này.
Nó có phải cái này không anh? http://www.tudonghoa24.com/Connector...NNA-t5356.html
-
-
Thành viên cấp 3

Gửi bởi
tranchinhminh
Uhm. Bạn hỏi chỗ bạn mua động cơ ý, họ phải bán kèm thì mới đủ bộ chứ.
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
vietthanh123
Uhm. Bạn hỏi chỗ bạn mua động cơ ý, họ phải bán kèm thì mới đủ bộ chứ.
Bên em mua 6 bộ qua 1 công ty cung cấp trung gian. Nguồn hàng từ tudonghoa24, đợt đó mấy ông nghiệm thu không biết, giờ lôi ra dùng mới biết là thiếu. Liệu có thể trích lấy 4 dây PF+, PF-, RF+, RF- để dùng không anh?
-
-
Thành viên cấp 3

Gửi bởi
tranchinhminh
Bên em mua 6 bộ qua 1 công ty cung cấp trung gian. Nguồn hàng từ tudonghoa24, đợt đó mấy ông nghiệm thu không biết, giờ lôi ra dùng mới biết là thiếu. Liệu có thể trích lấy 4 dây PF+, PF-, RF+, RF- để dùng không anh?
Tốt nhất là phải có cái giắc cắm. Chứ mình nghĩ ko nên câu trích gì vậy đâu, mà để đk động cơ chạy đâu chỉ lấy mấy chân kia không đâu, còn cả các chân 13(PCON), 17,19(CWLIM), 20 (CCWLIM), 47(SVON) ... để kích hoạt động cơ chạy nữa mà bạn.
-
Bài viết của "vietthanh123" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
vietthanh123
Tốt nhất là phải có cái giắc cắm. Chứ mình nghĩ ko nên câu trích gì vậy đâu, mà để đk động cơ chạy đâu chỉ lấy mấy chân kia không đâu, còn cả các chân 13(PCON), 17,19(CWLIM), 20 (CCWLIM), 47(SVON) ... để kích hoạt động cơ chạy nữa mà bạn.
Em đặt hàng nhưng bên tudonghoa24 cũng đang đặt từ hãng và sẽ ship hàng. Em đang băn khoăn không biết nếu chỉ điều khiển tốc độ và dừng chính xác động cơ servo thì chương trình PLC có phức tạp lắm không anh? Khoảng bao nhiêu Network? Vì yêu cầu của em là chương trình càng ngắn gọn, càng dễ hiểu càng tốt mà.
-