    Hi !
    - Dạng xung: bạn coi trong manual thì 1 xung tương ứng bao nhiêu ml, coi luôn thiết bị sai số bao nhiêu phần trăm, nhân vào ra sai số thiết bị
    - Dạng analog, coi tín hiệu analog output là gì, scale tín hiệu lưu lượng vào vd 0-1000 ml tương ứng 0-20mA, rồi scale tiếp theo số bít analog mà plc dùng để đọc tín hiệu đó 12 hoặc 13 bit, tùy plc đọc từ 0-20mA tương ứng 0-32000 số integer.....
    +Tổng hợp nhiều thông số mới xác định được cái nào chính xác hơn.