    Troubleshoot trong biến tần fuji

    Chào các bác !

    Hôm nay mình làm con biến tần fuji FRN2201GS của Fuji nhưng khi mình config xong thì bấm Run,màn hình hiện ra như sau "_ _ _ _"(under bar).Trong manual có nói thế này,nhưng mình không hiểu,mong các bác ai biết giúp em.

    (1)
    - Possible cause :

    The voltage of the DC link bus
    was low.

    (2)
    - Possible cause :

    The main power is not ON, while
    the auxiliary input power to the
    control circuit is supplied.

    (3)

    - Possible cause :

    Although power is supplied not
    via the commercial power line but
    via the DC link bus, the main
    power down detection is enabled
    (H72 = 1).


    Cái thứ (2) thì mình check rồi (OK),nhưng cái (1) và (3) thì mình không hiểu DC link Bus là gì,có ai hiểu nó không giải thích dùm mình với
    Lần sửa cuối bởi hongphilong, ngày 09-09-2011 lúc 05:51 PM.

  2. #2
    Thành viên cấp 7
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    HoChiMinhCiTy
    Bài viết
    781
    Thanks
    7
    43 lượt trong 37 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hongphilong Xem bài viết
    Chào các bác !

    Hôm nay mình làm con biến tần fuji FRN2201GS của Fuji nhưng khi mình config xong thì bấm Run,màn hình hiện ra như sau "_ _ _ _"(under bar).Trong manual có nói thế này,nhưng mình không hiểu,mong các bác ai biết giúp em.

    (1)
    - Possible cause :

    The voltage of the DC link bus
    was low.

    (2)
    - Possible cause :

    The main power is not ON, while
    the auxiliary input power to the
    control circuit is supplied.

    (3)

    - Possible cause :

    Although power is supplied not
    via the commercial power line but
    via the DC link bus, the main
    power down detection is enabled
    (H72 = 1).


    Cái thứ (2) thì mình check rồi (OK),nhưng cái (1) và (3) thì mình không hiểu DC link Bus là gì,có ai hiểu nó không giải thích dùm mình với
    Chào Hoangphilong.
    DC Bus là điện áp ngõ ra của bộ chình lưu trong biến tần.Tùy vào cấp điện áp đầu vào,tùy vào công suất biến tần , tùy vào mức độ sử dụng tải mà DC Bus sẽ thay đổi . Thông thường DC Bus có giá trị trong khoảng 400VDC đến 700VDC(trên ngưỡng này thì thường được kết nối DC Bus qua 1 bộ khác -Nói sau nếu cần).Khi chạy chế độ không tải thì điện áp DC Bus vào khoảng 400 VDC.Khi cấu hình biến tần,nếu điện áp xuất ra DC Bus bị thấp như bạn thì có thể trong quá trình config bị va chạm các tham số,cũng có thể do bị ngắn mạch đầu vào cũng gây lỗi Low DC Bus.
    Bạn có thể cấu hình H72 = 0 thử xem.
    Hoặc khăc phục hiện giờ là deafault lại biến tần và cài lại.Kinh nghiệm của mình là thế.
    Lần sửa cuối bởi dohung, ngày 09-09-2011 lúc 06:04 PM.

    Hãy luôn là chính mình.
    Mail :Hidden Content

  3. #3
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    74
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Cái này 220kw,do config tại xưởng nên chạy ở chế độ không tải,em đã cho h72 về 0 và disable chế độ detect phase loss output nhưng không ăn nhằm,hồi con altiva thì dis nó đi là ok ,nhưng con này sao khó nhai quá , chắc phải học hỏi anh một khóa về biến tần mới được . Có gì em tìm ra cũng sẽ post lên diễn đàn để mọi người ai cần thì có.Sắp xuất xưởng rồi,đau đầu quá