Trích dẫn Gửi bởi akatsu Xem bài viết
mình mô phỏng PLCSIM v13 gặp trường hợp này. mong mọi người hướng dẫn cách khắc phục. có phải do chương trình hay tại phần mềm nữa. Vì mình thử 1 đoạn code on/off bình thường thì vẫn có ngõ ra. chỉ có đoạn code như trong hình là k thấy ngõ ra xuất hiện. thks mn
Bạn post cái chương trình bạn đang mô phỏng lên mọi người coi thử. or là địa chỉ DB or là ngõ ra đã bị điều khiển ở đâu đó.
Trích dẫn Gửi bởi daocongdabl Xem bài viết
1 network mà cho 2 ngỏ ra Q cùng lúc thì không ra đúng rồi
Mình đã từng out mấy chục ngõ ra trên 1 network mà có sao đâu, ko thấy lỗi thậm chí cả warning.
P/S: làm vậy để dễ quản lý ngõ ra theo nhóm.