				Thành viên cấp 9
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							1 network  mà  cho 2 ngỏ ra Q cùng lúc  thì   không ra đúng rồi
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Little PLC
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
akatsu
					
				 
				mình mô phỏng PLCSIM v13 gặp trường hợp này. mong mọi người hướng dẫn cách khắc phục. có phải do chương trình hay tại phần mềm nữa. Vì mình thử 1 đoạn code on/off bình thường thì vẫn có ngõ ra. chỉ có đoạn code như trong hình là k thấy ngõ ra xuất hiện. thks mn

 
			
		 
	 
 Bạn nên kiểm tra lại chương trình. Không được sử dung dạng ngõ ra coil lại nhiều lần. Và có thể bạn đã vi phạm điều này. Dựa theo tốc độ quét cho nên bạn bị lỗi là phải.
Thân chào
						
					 
					
				 
			 
			
			
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 3
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							Một network cho 2 ngõ ra Q nếu đúng logic như trong trường hợp trên là bình thường mà anh Đ. Theo em nghĩ 2 lệnh so sánh trên trong 2 nhánh đều đúng hết nên ảnh hưởng đến ngõ ra. Bạn thử thay 2 điều kiện 2 nhánh khác nhau xem sao!
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 9
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							khi viết 2 ngõ ra Q  trên 1 netwok thì sẽ không báo lổi chương trình  ,nhưng  khi down load xuống plc là chạy không đúng
đã bị kiểu này rồi
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 4
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
akatsu
					
				 
				mình mô phỏng PLCSIM v13 gặp trường hợp này. mong mọi người hướng dẫn cách khắc phục. có phải do chương trình hay tại phần mềm nữa. Vì mình thử 1 đoạn code on/off bình thường thì vẫn có ngõ ra. chỉ có đoạn code như trong hình là k thấy ngõ ra xuất hiện. thks mn

 
			
		 
	 
 Kiểm tra cross reference xem còn dùng các ngõ ra này ở chỗ nào khác nữa không.
						
					 
					
				 
			 
			
			
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 4
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
akatsu
					
				 
				mình mô phỏng PLCSIM v13 gặp trường hợp này. mong mọi người hướng dẫn cách khắc phục. có phải do chương trình hay tại phần mềm nữa. Vì mình thử 1 đoạn code on/off bình thường thì vẫn có ngõ ra. chỉ có đoạn code như trong hình là k thấy ngõ ra xuất hiện. thks mn
			
		 
	 
 Bạn post cái chương trình bạn đang mô phỏng lên mọi người coi thử. or là địa chỉ DB or là ngõ ra đã bị điều khiển ở đâu đó.
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
daocongdabl
					
				 
				1 network  mà  cho 2 ngỏ ra Q cùng lúc  thì   không ra đúng rồi
			
		 
	 
 Mình đã từng out mấy chục ngõ ra trên 1 network mà có sao đâu, ko thấy lỗi thậm chí cả warning. 
P/S: làm vậy để dễ quản lý ngõ ra theo nhóm.
						
					 
					
				 
			 
			
			
				
				
				
				
					gcdpham,
Siemens Solution
PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
Control Engineer.
Email: 
Hidden Content  
				
				
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 1
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							mình fix lỗi đc rồi. do mình để 4FC trong 1 network nên bị như trên. bài học xương máu. hihi
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 3
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
							
						
				
					
						
							Là sao bạn ơi. Sao để 4FC trong 1 network lại không chạy được vậy?
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
		
		
		
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			
				