Thành viên cấp 1
Em xem hướng dẫn thấy chú thích relay có chân MA,MB,MC nên được sử dụng cho trường hợp báo lỗi.
"Do not assign functions to digital relay outputs that involve frequent switching. This may shorten relay performance life. Switching life is estimated at 200 times (assumes 1A, resistive load)."
Em gà mờ tiếng anh, hiểu mang máng chỗ này là không nên sử dụng với chức năng làm relay chuyển trạng thái thường xuyên. Nếu sử dụng thì giới hạn chuyển đổi trạng thái là 200 lần. Em chưa hiểu rõ chỗ này nếu mắc relay này điều khiển gián tiếp phanh thông qua 1 relay ngoài khác thì có được không? Có bị rơi vào trường hợp nhà sản xuất khuyến cáo bên trên không?
Thế nên em chuyển qua sử dụng chân P1,P2,PC của biến tần, mà em có thêm 1 thắc mắc. Trong tài liệu hướng dẫn có khuyên nếu sử dụng các chân P1,P2,PC với relay ngoài để đóng ngắt thì nên có thêm 1 diode mắc // với relay. Ở đây điện áp sử dụng 24VDC, dòng bé vài chục mA thì em bỏ qua con diode này có sao không?
Anh giải thích thêm cho em chỗ này với.
Lần sửa cuối bởi loivannhudon, ngày 08-29-2015 lúc 10:37 AM.
-