    khái quát lỗi như sau :
    + thông số hiển thị trên i/o nhấp nháy về 0 vd 300 và 0 nhấp nháy liên tục.
    + kích chạy cho thiết bị thì biến kích chạy khi đã được set lên 1 nhưng lại bị reset về 0 (k liên quan đến sự cố công trường reset nhé).
    +mỗi khi đặt tốc độ cho cân băng thì thông số cũng nhấp nháy hoặc k đặt được
    + kích chạy thiết bị trên wincc nhưng online plc (thật nhé) biến M hoặc đầu ra q không được set lên
    chú ý: các lỗi này mới xuất hiện trên hệ thống của bọn mình còn trước đây chạy ok vẫn y nguyên đã ghost lại bản cũ cũng k được .
    đang phán đoán lỗi trên wincc v6.2 của bọn mình nhưng chưa biết nguyên nhân do đâu ai đã từng gặp mong giúp đỡ
    Chào bạn. Lỗi này là do kết nối trên WinCC.
    Bạn có thay đổi cài đặt cho Driver hay Connection trong khi WinCC dang runtime ko?
    Bạn thử các cách sau xem nhé:
    - Stop WinCC runtime -> thay đổi cài đặt Driver hoặc Connection (Thay đổi rồi chỉnh lại như cũ) -> Start runtime.
    - Tương tự cho Setting PG/PC interface.
    Regard.