    lỗi trên hệ thống wincc (ai gặp rồi xin giúp đỡ)

    khái quát lỗi như sau :
    + thông số hiển thị trên i/o nhấp nháy về 0 vd 300 và 0 nhấp nháy liên tục.
    + kích chạy cho thiết bị thì biến kích chạy khi đã được set lên 1 nhưng lại bị reset về 0 (k liên quan đến sự cố công trường reset nhé).
    +mỗi khi đặt tốc độ cho cân băng thì thông số cũng nhấp nháy hoặc k đặt được
    + kích chạy thiết bị trên wincc nhưng online plc (thật nhé) biến M hoặc đầu ra q không được set lên
    chú ý: các lỗi này mới xuất hiện trên hệ thống của bọn mình còn trước đây chạy ok vẫn y nguyên đã ghost lại bản cũ cũng k được .
    đang phán đoán lỗi trên wincc v6.2 của bọn mình nhưng chưa biết nguyên nhân do đâu ai đã từng gặp mong giúp đỡ
    Lần sửa cuối bởi mrhung12, ngày 08-27-2015 lúc 10:19 AM.

  2. #2
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    Trước mình cũng bị lỗi tựa tựa vậy, mình reset máy server lại là được.
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

  3. Bài viết của "hiennguyen" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    29
    Thanks
    8
    9 lượt trong 8 bài viết
    mình cũng đã reset máy server rồi nhưng k ăn thua . đang ngâm cứu xem là lỗi gì

  5. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    29
    Thanks
    8
    9 lượt trong 8 bài viết
    có anh em nào từng gặp cho mình cái hướng đi .đang bí

  6. #5
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Phần này bạn nên kiểm tra lại coding của bạn chứ không phải lỗi wincc.

    WINCC là một hệ scada và chức năng của scada là giám sát, hiển thị, điều khiển và thay đổi giá trị dựa theo mong muốn của người sử dụng thông qua giao diện giữa người và máy (HMI - có thể là PC Panel hay IPC)...

    đôi khi người bán máy họ cài "ban" trong đó hoặc có thể trong quá trình chuyển đổi dữ liệu bạn đã làm thao tác sai...
    Vậy cách test trong trường hợp này như thế nào:

    1. Hay chắc chắn rằng scada của bạn chưa có chỉnh sửa.
    2. Thử cách hệ thong SCADA với PLC ra ( nếu có thể) nếu không được thì online thay đổi giá trị vùng nhớ tương ứng và xem online hiển thị đúng vùng nhớ - đúng tag chưa? so với vùng nhớ trên PLC.
    3. Cách ly hoàn toàn bằng 1 scada bình thường xem thế nào? Hoặc bỏ phần scada và kích trực tiếp trên PLC qua phần mềm lập trình.

    --> Nếu nó bị thay đổi không như lúc trước --> kiểm tra lại coding plc có thể dính "Ban".
    --> Nếu nó chạy đúng ==> kiểm tra lại scada có bị lỗi khi chuyển đổi dữ liệu từ máy này sang máy khác. Nếu được có thể thiết kế giao diện SCADA lại vì wincc V6.x giờ đã quá lạc hậu và các bản windows của Microsoft hiện nay không còn hỗ trợ nữa rồi.

    P/s: Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ và bảo họ nâng cấp lên wincc v7.3 sẽ phù hợp cho thời điểm hiện tại thì các bạn sẽ không phải khổ vậy nữa.

    Good luck
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  7. Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  8. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    29
    Thanks
    8
    9 lượt trong 8 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    Phần này bạn nên kiểm tra lại coding của bạn chứ không phải lỗi wincc.

    WINCC là một hệ scada và chức năng của scada là giám sát, hiển thị, điều khiển và thay đổi giá trị dựa theo mong muốn của người sử dụng thông qua giao diện giữa người và máy (HMI - có thể là PC Panel hay IPC)...

    đôi khi người bán máy họ cài "ban" trong đó hoặc có thể trong quá trình chuyển đổi dữ liệu bạn đã làm thao tác sai...
    Vậy cách test trong trường hợp này như thế nào:

    1. Hay chắc chắn rằng scada của bạn chưa có chỉnh sửa.
    2. Thử cách hệ thong SCADA với PLC ra ( nếu có thể) nếu không được thì online thay đổi giá trị vùng nhớ tương ứng và xem online hiển thị đúng vùng nhớ - đúng tag chưa? so với vùng nhớ trên PLC.
    3. Cách ly hoàn toàn bằng 1 scada bình thường xem thế nào? Hoặc bỏ phần scada và kích trực tiếp trên PLC qua phần mềm lập trình.

    --> Nếu nó bị thay đổi không như lúc trước --> kiểm tra lại coding plc có thể dính "Ban".
    --> Nếu nó chạy đúng ==> kiểm tra lại scada có bị lỗi khi chuyển đổi dữ liệu từ máy này sang máy khác. Nếu được có thể thiết kế giao diện SCADA lại vì wincc V6.x giờ đã quá lạc hậu và các bản windows của Microsoft hiện nay không còn hỗ trợ nữa rồi.

    P/s: Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ và bảo họ nâng cấp lên wincc v7.3 sẽ phù hợp cho thời điểm hiện tại thì các bạn sẽ không phải khổ vậy nữa.

    Good luck
    tks hiếu nhé. bên mình đã làm những việc như sau :
    + thay đổi tag và địa chỉ của tag -> k giải quyết được vấn đề . chỉ chạy được 1 tg là lại bị
    + đã tách wincc và plc bằng cách set bit trực tiếp trên plc -->ok (từ đây mới nghĩ do lỗi trên wincc )
    các lỗi cụ thể như sau
    - kích chạy thiết bị từ wincc k được (địa chỉ kích chạy chỉ nháy lên 1s rồi tự động về o )
    - set tần số biến tần thông qua profibus k được
    - thông số i/o hiển thị bị nhấp nháy

  9. #7
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Hi mrhung 12

    Hiếu cũng chưa có đủ thông tin để nói thêm được gì.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  10. Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  11. #8
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    29
    Thanks
    8
    9 lượt trong 8 bài viết
    tks bạn nhé. cảm ơn rất nhiều về sự giúp đỡ .

  12. #9
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Đà Nẵng
    Bài viết
    55
    Thanks
    0
    12 lượt trong 12 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi mrhung12 Xem bài viết
    khái quát lỗi như sau :
    + thông số hiển thị trên i/o nhấp nháy về 0 vd 300 và 0 nhấp nháy liên tục.
    + kích chạy cho thiết bị thì biến kích chạy khi đã được set lên 1 nhưng lại bị reset về 0 (k liên quan đến sự cố công trường reset nhé).
    +mỗi khi đặt tốc độ cho cân băng thì thông số cũng nhấp nháy hoặc k đặt được
    + kích chạy thiết bị trên wincc nhưng online plc (thật nhé) biến M hoặc đầu ra q không được set lên
    chú ý: các lỗi này mới xuất hiện trên hệ thống của bọn mình còn trước đây chạy ok vẫn y nguyên đã ghost lại bản cũ cũng k được .
    đang phán đoán lỗi trên wincc v6.2 của bọn mình nhưng chưa biết nguyên nhân do đâu ai đã từng gặp mong giúp đỡ
    Chào bạn. Lỗi này là do kết nối trên WinCC.
    Bạn có thay đổi cài đặt cho Driver hay Connection trong khi WinCC dang runtime ko?
    Bạn thử các cách sau xem nhé:
    - Stop WinCC runtime -> thay đổi cài đặt Driver hoặc Connection (Thay đổi rồi chỉnh lại như cũ) -> Start runtime.
    - Tương tự cho Setting PG/PC interface.
    Regard.
    blog chia sẻ kiến thức TĐH của SIEMENS: Hidden Content
    URL: Hidden Content
    Email: Hidden Content

  13. Bài viết của "tat01clc" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  14. #10
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    29
    Thanks
    8
    9 lượt trong 8 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tat01clc Xem bài viết
    Chào bạn. Lỗi này là do kết nối trên WinCC.
    Bạn có thay đổi cài đặt cho Driver hay Connection trong khi WinCC dang runtime ko?
    Bạn thử các cách sau xem nhé:
    - Stop WinCC runtime -> thay đổi cài đặt Driver hoặc Connection (Thay đổi rồi chỉnh lại như cũ) -> Start runtime.
    - Tương tự cho Setting PG/PC interface.
    Regard.
    tks bạn nhé . nhưng hệ thống chỉ bị 1 số thông số và 1 số thiết bị cụ thể k mất toàn bộ thông số nhé bạn . mình nghĩ kết nối vẫn ok bạn à.