Phần này bạn nên kiểm tra lại coding của bạn chứ không phải lỗi wincc.
WINCC là một hệ scada và chức năng của scada là giám sát, hiển thị, điều khiển và thay đổi giá trị dựa theo mong muốn của người sử dụng thông qua giao diện giữa người và máy (HMI - có thể là PC Panel hay IPC)...
đôi khi người bán máy họ cài "ban" trong đó hoặc có thể trong quá trình chuyển đổi dữ liệu bạn đã làm thao tác sai...
Vậy cách test trong trường hợp này như thế nào:
1. Hay chắc chắn rằng scada của bạn chưa có chỉnh sửa.
2. Thử cách hệ thong SCADA với PLC ra ( nếu có thể) nếu không được thì online thay đổi giá trị vùng nhớ tương ứng và xem online hiển thị đúng vùng nhớ - đúng tag chưa? so với vùng nhớ trên PLC.
3. Cách ly hoàn toàn bằng 1 scada bình thường xem thế nào? Hoặc bỏ phần scada và kích trực tiếp trên PLC qua phần mềm lập trình.
--> Nếu nó bị thay đổi không như lúc trước --> kiểm tra lại coding plc có thể dính "Ban".
--> Nếu nó chạy đúng ==> kiểm tra lại scada có bị lỗi khi chuyển đổi dữ liệu từ máy này sang máy khác. Nếu được có thể thiết kế giao diện SCADA lại vì wincc V6.x giờ đã quá lạc hậu và các bản windows của Microsoft hiện nay không còn hỗ trợ nữa rồi.
P/s: Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ và bảo họ nâng cấp lên wincc v7.3 sẽ phù hợp cho thời điểm hiện tại thì các bạn sẽ không phải khổ vậy nữa.
Good luck