Ví dụ về ứng dụng Sm@rtAccess cho hệ thống sau:
Yêu cầu:Mỗi trạm động cơ 3 pha có 1 màn hình HMI cho phép điều khiển ON/OFF đặt speed thông qua MM420 và giám sát tốc độ thực thông qua hồi tiếp encoder,tại phòng điều khiển trung tâm sử dụng 1PC có chức năng giám sát tất cả các trạm thông qua giao diện hmi tại từng trạm(ví dụ này làm trên 2 trạm)

Phần cứng gồm:
2 TP177B điều khiển 2 động cơ tại 2 trạm thông qua MM420 dùng analog
1 PC giám sát 2 màn hình TP177B cùng lúc ứng dụng Sm@rtAccess
Cấu hình từng trạm HMI và PC:
TP177B(1): ip 192.168.1.10
TP177B(2):ip 192.168.1.60
(Cả 2 màn hình đều để pass truy nhập mặc định nhà sản xuất là 100)
PC ip là 192.168.1.55

+TP177B(1) control PLC S7 200 qua enthernet với ip là 192.168.1.11(PLC dùng module mở rộng CP243-1IT)
+TP177B(2) control PLC qua mạng PPI với PLC S7200(Add=2,baud=19200)
+Tại từng trạm 2 động cơ dùng encoder hồi tiếp tốc độ về PLC và sau đó hiển thị ra HMI.thời gian lấy mẫu hồi tiếp speed là 200ms
_Tại trạm 1 encoder 100xung/v
_Tại trạm 2 encoder 600xung/v

Hình ảnh mô tả:
smartaccess.jpg

Kết quả trên PC:


Nội dung giao diện trên TP177B,PC và chương trình PLC:
http://www.mediafire.com/download.php?qn4bo1s9vwiq1p9