Hướng dẫn cấu hình Alarm trên TIA Portal V13
Xin chào các bạn, đây là video clip hướng dẫn cấu hình Alarm trên WinCC. Phiên bản mình đang dùng là TIA Portal V13 SP1 Update 3 (STEP 7 và WinCC Professional). Link project có thể download bên dưới.
Base Project: https://www.dropbox.com/s/yjtwe98fek...oject.rar?dl=0
Project File: https://www.dropbox.com/s/p95s1917x7...Alarm.rar?dl=0
Library: https://www.dropbox.com/s/9q8hk5idpo...20LIB.rar?dl=0
Requirement: WinCC Professional V13 SP1 Udt3
-
The Following 4 Users Say Thank You to chauvinhloi For This Useful Post:
-
Thành viên cấp 1
anh ơi cho em hỏi?
alarm của em đang bị sai thời gian và ngày tháng năm, em cần làm như thế nào để alarm báo đúng thời gian.
em đang rất cần cái đó. mong anh
-
-
Thành viên cấp 4
Em chạy trên màn hình HMI hay máy tính. Nếu là màn hình HMI (Advanced) thì chỉnh giờ hệ thống lại còn Basic thì cho đồng bộ với thời gian thực của PLC.
-
Bài viết của "chauvinhloi" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
của em dùng KTP600 basic color PN(vì em dùng s7 1200).
anh có thể hướng dẫn em cách làm như thế nào để đồng bộ thời gian thực của PLC không?
cái đó em rất cần.
mong anh giúp đỡ
-
-
Thành viên cấp 4
Gửi bởi
sirker
của em dùng KTP600 basic color PN(vì em dùng s7 1200).
anh có thể hướng dẫn em cách làm như thế nào để đồng bộ thời gian thực của PLC không?
cái đó em rất cần.
mong anh giúp đỡ
Màn hình Basic không có giao diện set thời gian trong Setting nên bạn phải làm như sau:
1. Lập trình thời gian thực cho con S7-1200, xem clip này: https://www.youtube.com/watch?v=jY117f6YryU
2. Sau khi đã có vùng nhớ để đọc và ghi thời gian, bạn mở WinCC Flexible vào menu Connection bên tay trái, chuyển qua tab Area Pointer
3. Chọn "Date/Time PLC" trong bảng Global Area Pointer
4. Trỏ đến Tag thời gian thực trên PLC
5. Set thời gian cập nhật
6. Download xuống màn hình để cập nhật
-
The Following 2 Users Say Thank You to chauvinhloi For This Useful Post:
-
Thành viên cấp 1
thank anh. em đã hoàn thành 1 dự án đơn giản tại bỉm sơn. không có sự giúp đỡ của anh chắc em khó mà hoàn thành
-
Bài viết của "sirker" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 4
Gửi bởi
sirker
thank anh. em đã hoàn thành 1 dự án đơn giản tại bỉm sơn. không có sự giúp đỡ của anh chắc em khó mà hoàn thành
Mình rất vui khi có thể giúp được bạn.
-
-
Thành viên cấp 1
các anh cài TIA v13 trên windown gì thế em cài trên win7 ultimate thì báo không hỗ trợ
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
daochidung.hn
các anh cài TIA v13 trên windown gì thế em cài trên win7 ultimate thì báo không hỗ trợ
Vào phần thảo luận phần mềm hỏi thì đúng hơn nhé bạn. !. Update Win7 lên bản SP1 mới cài được nha bạn.
-
-
Thành viên cấp 1
bạn cài đặt trên win 7 32 bit là ok
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:28 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu