    Trích dẫn Gửi bởi sirker Xem bài viết
    của em dùng KTP600 basic color PN(vì em dùng s7 1200).
    anh có thể hướng dẫn em cách làm như thế nào để đồng bộ thời gian thực của PLC không?
    cái đó em rất cần.
    mong anh giúp đỡ
    Màn hình Basic không có giao diện set thời gian trong Setting nên bạn phải làm như sau:
    1. Lập trình thời gian thực cho con S7-1200, xem clip này: https://www.youtube.com/watch?v=jY117f6YryU
    2. Sau khi đã có vùng nhớ để đọc và ghi thời gian, bạn mở WinCC Flexible vào menu Connection bên tay trái, chuyển qua tab Area Pointer
    3. Chọn "Date/Time PLC" trong bảng Global Area Pointer
    4. Trỏ đến Tag thời gian thực trên PLC
    5. Set thời gian cập nhật
    6. Download xuống màn hình để cập nhật