Thành viên cấp 4
Hướng dẫn cấu hình Alarm trên TIA Portal V13
Xin chào các bạn, đây là video clip hướng dẫn cấu hình Alarm trên WinCC. Phiên bản mình đang dùng là TIA Portal V13 SP1 Update 3 (STEP 7 và WinCC Professional). Link project có thể download bên dưới.
Base Project: https://www.dropbox.com/s/yjtwe98fek...oject.rar?dl=0
Project File: https://www.dropbox.com/s/p95s1917x7...Alarm.rar?dl=0
Library: https://www.dropbox.com/s/9q8hk5idpo...20LIB.rar?dl=0
Requirement: WinCC Professional V13 SP1 Udt3
-
The Following 4 Users Say Thank You to chauvinhloi For This Useful Post:
-
Thành viên cấp 1
anh ơi cho em hỏi?
alarm của em đang bị sai thời gian và ngày tháng năm, em cần làm như thế nào để alarm báo đúng thời gian.
em đang rất cần cái đó. mong anh
-
-
Thành viên cấp 4
Em chạy trên màn hình HMI hay máy tính. Nếu là màn hình HMI (Advanced) thì chỉnh giờ hệ thống lại còn Basic thì cho đồng bộ với thời gian thực của PLC.
-
Bài viết của "chauvinhloi" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
của em dùng KTP600 basic color PN(vì em dùng s7 1200).
anh có thể hướng dẫn em cách làm như thế nào để đồng bộ thời gian thực của PLC không?
cái đó em rất cần.
mong anh giúp đỡ
-
-
Thành viên cấp 4
Gửi bởi
sirker
của em dùng KTP600 basic color PN(vì em dùng s7 1200).
anh có thể hướng dẫn em cách làm như thế nào để đồng bộ thời gian thực của PLC không?
cái đó em rất cần.
mong anh giúp đỡ
Màn hình Basic không có giao diện set thời gian trong Setting nên bạn phải làm như sau:
1. Lập trình thời gian thực cho con S7-1200, xem clip này: https://www.youtube.com/watch?v=jY117f6YryU
2. Sau khi đã có vùng nhớ để đọc và ghi thời gian, bạn mở WinCC Flexible vào menu Connection bên tay trái, chuyển qua tab Area Pointer
3. Chọn "Date/Time PLC" trong bảng Global Area Pointer
4. Trỏ đến Tag thời gian thực trên PLC
5. Set thời gian cập nhật
6. Download xuống màn hình để cập nhật
-
The Following 2 Users Say Thank You to chauvinhloi For This Useful Post:
-
Thành viên cấp 1
thank anh. em đã hoàn thành 1 dự án đơn giản tại bỉm sơn. không có sự giúp đỡ của anh chắc em khó mà hoàn thành
-
Bài viết của "sirker" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 4
Gửi bởi
sirker
thank anh. em đã hoàn thành 1 dự án đơn giản tại bỉm sơn. không có sự giúp đỡ của anh chắc em khó mà hoàn thành
Mình rất vui khi có thể giúp được bạn.
-
-
Thành viên cấp 1
Cấu hình alarm tia portal
Gửi bởi
chauvinhloi
Mình rất vui khi có thể giúp được bạn.
Em đang làm alarm để biết được thời gian ON/OFF của 1 động cơ, phần hiển thị em đã làm được rồi nhưng mỗi khi động cơ chạy thì alarm RUN xuất hiện, chèn vào thời gian alarm RUN trước. Do vậy sẽ không biết số lần ON/OFF, ví dụ động cơ ON 6 lần, OFF 5 lần thì phần alarm sẽ hiển thị 6 lần ON khác nhau. Mong các anh giúp đỡ, thanks
alarm.jpg
-
-
Thành viên cấp 4
Cái này bạn phải dùng alarm logging để lưu lại thông báo. Sau đó ở cửa sổ Alarm thì chọn hiển thị Alarm Logging là được.
-
Bài viết của "chauvinhloi" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
cảm ơn anh, em đã làm được rồi
-