    HMI Trung Tâm

    Chào mọi người.
    Mình đang làm hệ thống quản lý khí Gas trung tâm. Hệ thống của mình có 5 khối nhà. Mỗi nhà có 1 tủ trung tâm để quản lý và điều khiển độc lập.( Hệ thống này đang hoạt động) Giờ chủ đầu tư muốn thêm 1 màn hình HMI để quản lý 5 khối nhà này tại phòng điều khiển trung tâm và có thể can thiệp và giám sát 5 khối nhà này như đang đứng tại một tủ điều khiển của một khối.
    Mình đã khảo sát các thiết bị hiện có ( 5 khối) và mình có xây dựng lại cấu hình hiện có như hình kèm theo.
    Riêng màn hình KTP1200 thì mình mới thêm vào ( đó là màn hình đặt tại phòng trung tâm điều khiển)
    Mong mọi người xem và tư vấn giúp mình làm như vậy có được không vì mình khoảng cách xa nhất từ 1 tủ trung tâm tới phòng kỹ thuật khoảng 400m.
    Rất mong sự hỗ trợ từ các bạn. He thong.jpg
    Lần sửa cuối bởi sydinh, ngày 09-05-2015 lúc 12:12 AM.
    ************************************************** **************
    Đam mê, nghiên cứu và học hỏi>>>>> bạn sẽ thành công>>>>>>
    sydinh 0909568353
    ************************************************** **************

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    150
    Thanks
    10
    47 lượt trong 39 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi sydinh Xem bài viết
    Chào mọi người.
    Mình đang làm hệ thống quản lý khí Gas trung tâm. Hệ thống của mình có 5 khối nhà. Mỗi nhà có 1 tủ trung tâm để quản lý và điều khiển độc lập.( Hệ thống này đang hoạt động) Giờ chủ đầu tư muốn thêm 1 màn hình HMI để quản lý 5 khối nhà này tại phòng điều khiển trung tâm và có thể can thiệp và giám sát 5 khối nhà này như đang đứng tại một tủ điều khiển của một khối.
    Mình đã khảo sát các thiết bị hiện có ( 5 khối) và mình có xây dựng lại cấu hình hiện có như hình kèm theo.
    Riêng màn hình KTP1200 thì mình mới thêm vào ( đó là màn hình đặt tại phòng trung tâm điều khiển)
    Mong mọi người xem và tư vấn giúp mình làm như vậy có được không vì mình khoảng cách xa nhất từ 1 tủ trung tâm tới phòng kỹ thuật khoảng 400m.
    Rất mong sự hỗ trợ từ các bạn. He thong.jpg
    Theo mình dùng ethernet kéo hết về switch trung tâm, cái nào xa trên 80m thì dùng converter quang.

  3. The Following 2 Users Say Thank You to hoanghoa_dtt For This Useful Post:


  4. #3
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Chính xác như anh hoanghoa_dtt chia sẻ. Với khoảng cách Profinet thì trong tầm 100m mọi thứ sẽ ok. Còn nếu muốn đảm bảo tín hiệu truyền dự liệu, độ chính xác, tốc độ... thì >100m sẽ có thể sử dụng cáp quang hay các bộ repeater nâng tín hiệu.

    Chúc anh sydinh thành công
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  5. Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  6. #4
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    422
    Thanks
    60
    217 lượt trong 104 bài viết
    Không biết anh đang lo ngại điều gì, nếu là vấn đề khoảng cách thì có thể dùng cáp quang.

  7. Bài viết của "chauvinhloi" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  8. #5
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    60
    Thanks
    3
    4 lượt trong 4 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi chauvinhloi Xem bài viết
    Không biết anh đang lo ngại điều gì, nếu là vấn đề khoảng cách thì có thể dùng cáp quang.
    Cám ơn các bạn nhé. Mình đang lo ngại việc tín hiệu quá xa thì dùng bộ repeater ( nhưng nếu dùng bộ repeater này mà dùng của hãng thì quá đắt) còn không biết dùng bộ repeater thường ở ngoài thì không biết có được không. Còn dùng convert qua quang thì quá chuẩn nhưng về kinh phí thì quá cao. Hy vọng rằng qua bộ repeater thường nhận được. Mấy hôm nữa có màn hình về mình mới test thử được.
    ************************************************** **************
    Đam mê, nghiên cứu và học hỏi>>>>> bạn sẽ thành công>>>>>>
    sydinh 0909568353
    ************************************************** **************

  9. #6
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    60
    Thanks
    3
    4 lượt trong 4 bài viết
    Xin hướng dẫn Update màn hình HMI Simatic Basic KTP 1200 Basic vào TIA Portal V13.
    Mình đang dùng TIA Portal V13 nhưng khi mình add thiết bị KTP-1200 basic thì lại không có. Mình có update Tia portal lên v13sp1 nhưng khi update xong lại bị lỗi không khởi động lên phần mền được. Mình tìn file update màn hình nhưng chưa tìm thấy. Anh em nào có hoặc hướng dẫn mình để mình update vào phần mền được không.
    Xin chân thành cám ơn
    ************************************************** **************
    Đam mê, nghiên cứu và học hỏi>>>>> bạn sẽ thành công>>>>>>
    sydinh 0909568353
    ************************************************** **************

  10. #7
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Bước 1: Khởi động HMI --> Setting (control Panel) --> Transfer Setting --> Transfer --> ON ( nói chung bước này config giống như các bước bình thường để download/upload chương trình của HMI).

    Bước 2: Download firmware mới của màn hình về trên trang Siemens support

    Bước 3: Khởi động chương trình Prosave trên PC: Start --> Siemens automation --> Simatic --> Prosave (hay đơn giản hơn là trên win7/8 chọn search... Prosave là xong).

    Bước 4: Thực hiện update firmware: ở đây Hiếu đang có sẵn màn hình KTP 700 Basic nên Hiếu sử dụng còn mọi người thì cứ chọn tương đương với sản phẩm của mình là được

    (Coi video hướng dẫn)



    Ngoaì ra có thể xem thêm link sau:

    https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=en-WW
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  11. #8
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    60
    Thanks
    3
    4 lượt trong 4 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    Bước 1: Khởi động HMI --> Setting (control Panel) --> Transfer Setting --> Transfer --> ON ( nói chung bước này config giống như các bước bình thường để download/upload chương trình của HMI).

    Bước 2: Download firmware mới của màn hình về trên trang Siemens support

    Bước 3: Khởi động chương trình Prosave trên PC: Start --> Siemens automation --> Simatic --> Prosave (hay đơn giản hơn là trên win7/8 chọn search... Prosave là xong).

    Bước 4: Thực hiện update firmware: ở đây Hiếu đang có sẵn màn hình KTP 700 Basic nên Hiếu sử dụng còn mọi người thì cứ chọn tương đương với sản phẩm của mình là được

    (Coi video hướng dẫn)



    Ngoaì ra có thể xem thêm link sau:

    https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=en-WW
    Dear All.
    Ý của mình là trong phần mền TIA V13 của mình không có thiết bị KTP1200 Basic để mình cấu hình phần cứng, Giờ mình muốn update vào phần mềm của mình để mình lựa chọn phần cứng. Mình tìm mãi mà không ra được phần này.
    Screenshot 2015-09-07 16.49.45.jpg
    Đây là thông tin mà phiên bản mình đang dùng
    Screenshot 2015-09-07 16.53.42.jpg
    Mong mọi người giúp đỡ
    Thanks!!
    ************************************************** **************
    Đam mê, nghiên cứu và học hỏi>>>>> bạn sẽ thành công>>>>>>
    sydinh 0909568353
    ************************************************** **************

  12. #9
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Hi anh sydinh,

    Vậy thì anh download gói HSP = Hardware support Package dành cho TIA Portal V13 về nhé.

    Lúc trước trên Step 7 manager gọi nó là hardware update.

    Chúc anh thành công.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  13. #10
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    300
    Thanks
    17
    89 lượt trong 75 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi sydinh Xem bài viết
    Cám ơn các bạn nhé. Mình đang lo ngại việc tín hiệu quá xa thì dùng bộ repeater ( nhưng nếu dùng bộ repeater này mà dùng của hãng thì quá đắt) còn không biết dùng bộ repeater thường ở ngoài thì không biết có được không. Còn dùng convert qua quang thì quá chuẩn nhưng về kinh phí thì quá cao. Hy vọng rằng qua bộ repeater thường nhận được. Mấy hôm nữa có màn hình về mình mới test thử được.
    Anh có thể dùng của hãng phoenix contact, hoạt động ngon lành nhu siemen