-
Thành viên cấp 1
-
-
Thành viên cấp 1
mình góp ý bạn thế này nhé nếu ok ấn tks nhé. cảm biến báo mức thì không chuẩn về tỉ lệ trộn được bạn nhé . mình khuyên bạn nên dùng loadcell để cân lượng phụ gia pha trộn thì tỉ lệ sẽ chuẩn hơn . dưới công trường mình sử dụng loadcell còn về plc mình sử dụng chương trình tính toán tỉ lệ để pha trộn đc dk bằng màn hình (đặt tỉ lệ % xuống plc ). đây là mình nói trong th tỉ lệ có thể thay đổi còn nếu tỉ lệ không đổi mình nghĩ không cần cảm biến gì cả chỉ cần hai bình trộn chuẩn theo tỉ lệ cố định là được vd : 2 bình 1 bình 1 lít 1 bình nửa lít sẽ đơn giản hơn và chỉ cần điều khiển đóng ngắt van cấp liệu cho 2 bình là ok .đây cũng là 1 bài toán khó để có được tỉ lệ chuẩn chúc bạn thành công
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
mrhung12
mình góp ý bạn thế này nhé nếu ok ấn tks nhé. cảm biến báo mức thì không chuẩn về tỉ lệ trộn được bạn nhé . mình khuyên bạn nên dùng loadcell để cân lượng phụ gia pha trộn thì tỉ lệ sẽ chuẩn hơn . dưới công trường mình sử dụng loadcell còn về plc mình sử dụng chương trình tính toán tỉ lệ để pha trộn đc dk bằng màn hình (đặt tỉ lệ % xuống plc ). đây là mình nói trong th tỉ lệ có thể thay đổi còn nếu tỉ lệ không đổi mình nghĩ không cần cảm biến gì cả chỉ cần hai bình trộn chuẩn theo tỉ lệ cố định là được vd : 2 bình 1 bình 1 lít 1 bình nửa lít sẽ đơn giản hơn và chỉ cần điều khiển đóng ngắt van cấp liệu cho 2 bình là ok .đây cũng là 1 bài toán khó để có được tỉ lệ chuẩn chúc bạn thành công
Cám ơn bạn! Lượng phụ gia trộn mình sẽ cân sau đó mới bơm lên bồn, tỉ lệ là 100kg phụ gia/2000kg keo. và như vậy mình đang vướng mắc ngay chỗ là định lượng 2000kg keo..
-
-
Thành viên cấp 4
cái này thông thường loadcell đặt dưới bồn trộn, 3 hoặc 4 con, trước tiên cân keo trước 2000kg, sau đó cân thêm phụ gia vào đủ 2500k là dc (quá trình cân thường cần khuấy theo yêu cầu)
-
The Following 2 Users Say Thank You to ncrazy For This Useful Post:
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
ncrazy
cái này thông thường loadcell đặt dưới bồn trộn, 3 hoặc 4 con, trước tiên cân keo trước 2000kg, sau đó cân thêm phụ gia vào đủ 2500k là dc (quá trình cân thường cần khuấy theo yêu cầu)
Cám ơn bạn nhiều.! Mình đang lựa chọn PA cân 100kg nhũ sau đó bơm lên bồn, sau đó sẽ cho công nhân vận hành xả keo vào bồn đó theo 1 cái thước thủy ở ngoài.. Hiện tại đang làm thử nghiệm nên mình chọn PA này.. Cám ơn bạn rất nhiều.
-
-
Thành viên Mới
Theo mình p.án này vừa mất thời gian lại tốn nhân công mà tỷ lệ keo lại theo cảm tính và góc nhìn, nếu quên ngắt keo là lại cho thêm nhũ ah. chỉ cần một loadcell lắp dưới 1 trong 3 chân của bồn(nếu bồn có 3 chân) hoặc 2 load cell nếu bồn có 4 chân. viết một đoạn code calib( set zero) trước khi cân. tính tỷ lệ theo khối lượng(tùy khối lượng riêng nếu tính lit), rồi tự đọng đóng ngắt valve là xong.
Lần sửa cuối bởi monsieur_son, ngày 10-06-2015 lúc 12:23 AM.
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:48 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu