Giá trị Max thanh ghi điều khiển xuất tín hiệu Analog của PLC S7-300 bằng bao nhiêu?
Với S7-200, để lấy được điện áp đầu ra là +10VDC thì phải đặt giá trị cho AQW0 bằng 32767. Với PLC S7-300 thì phải đặt cho AQW752 bằng bao nhiêu các bác nhỉ?
-
-
Thành viên cấp 4
max sẽ là 27648, min thì tùy vào bipolar hay unipolar mà có giá trị tương ứng
-
Bài viết của "Mechatronic_Hieu" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 9
-
Bài viết của "hiennguyen" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Little PLC


Gửi bởi
tranchinhminh
Với S7-200, để lấy được điện áp đầu ra là +10VDC thì phải đặt giá trị cho AQW0 bằng 32767. Với PLC S7-300 thì phải đặt cho AQW752 bằng bao nhiêu các bác nhỉ?
Tùy theo module mà có thể đọc trực tiếp giá trị hay phải thực hiện scale.
http://plcvietnam.com.vn/forum/showt...-Analog-In-Out
Coi thêm ở đó nhé bạn.
-
Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên: