-
Little PLC


Gửi bởi
tranchinhminh
Với S7-200, để lấy được điện áp đầu ra là +10VDC thì phải đặt giá trị cho AQW0 bằng 32767. Với PLC S7-300 thì phải đặt cho AQW752 bằng bao nhiêu các bác nhỉ?
Tùy theo module mà có thể đọc trực tiếp giá trị hay phải thực hiện scale.
http://plcvietnam.com.vn/forum/showt...-Analog-In-Out
Coi thêm ở đó nhé bạn.
-
Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:33 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu