Giá trị Max thanh ghi điều khiển xuất tín hiệu Analog của PLC S7-300 bằng bao nhiêu?
Với S7-200, để lấy được điện áp đầu ra là +10VDC thì phải đặt giá trị cho AQW0 bằng 32767. Với PLC S7-300 thì phải đặt cho AQW752 bằng bao nhiêu các bác nhỉ?
-
-
Thành viên cấp 4
max sẽ là 27648, min thì tùy vào bipolar hay unipolar mà có giá trị tương ứng
Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
Gm:
Hidden Content
-
Bài viết của "Mechatronic_Hieu" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 9
-
Bài viết của "hiennguyen" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Little PLC
Gửi bởi
tranchinhminh
Với S7-200, để lấy được điện áp đầu ra là +10VDC thì phải đặt giá trị cho AQW0 bằng 32767. Với PLC S7-300 thì phải đặt cho AQW752 bằng bao nhiêu các bác nhỉ?
Tùy theo module mà có thể đọc trực tiếp giá trị hay phải thực hiện scale.
http://plcvietnam.com.vn/forum/showt...-Analog-In-Out
Coi thêm ở đó nhé bạn.
-