Đăng Ký
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 15

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    52
    Thanks
    2
    11 lượt trong 5 bài viết

    Lỗi AL E9 trong servo MITSUBISHI MR-J2S-40A

    em có cái servo MR-J2S-40A nó bị lỗi AL E9, hiện tại em đang rất hoang mang và lo lắng tột độ, kính mong các bác giúp em với

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    112
    Thanks
    69
    28 lượt trong 26 bài viết
    Cái này là Warning về phần nguồn cấp cho Servo Amplifier : "Main circuit off warning" , bạn kiểm tra lại phần nguồn cấp ( mức điện áp, các mối nối,v...v) cho bộ driver, cũng như phần dây nổi ra động cơ. Cứ bĩnh tĩnh mà giải quyết, chứ "hoang mang tột độ", không khéo k còn gì để "mang" thì khổ, hehe....:-) . Chúc bác sớm khắc phục nhé!

  3. Bài viết của "vuong49ctu" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #3
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    52
    Thanks
    2
    11 lượt trong 5 bài viết
    em đã thử thay tụ, đo điện áp của nó là trên 300v, kiểm tra lại role thì vẫn đóng mở bình thường và tiếp điểm thì vẫn tốt. về phần nguồn cấp vào em đã thử cho 3pha~220v cũng không đc em lại thử tiếp cấp 1 pha vào L1,L2 với điện áp trên 230v nhưng cũng vẫn không được, có khi nào nó bị hư cái con vuông vuông bự chà bá kia không vậy các bác

  5. #4
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    112
    Thanks
    69
    28 lượt trong 26 bài viết
    Vậy chắc Board mạch có vấn đề bác ạ, chứ nguồn cấp vẫn đảm bảo mà Driver vẫn báo là chưa có được nguồn cấp vào cho nó, bác kiểm tra lại bên trong mạch thử xem nhé!

  6. #5
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    52
    Thanks
    2
    11 lượt trong 5 bài viết
    haizzzz.... có bác nào bị vấn đề này chưa

  7. #6
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Đang ở
    Da Nang
    Bài viết
    150
    Thanks
    4
    39 lượt trong 29 bài viết
    Chắc là sắp cháy

  8. #7
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    52
    Thanks
    2
    11 lượt trong 5 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi VuaEPS Xem bài viết
    Chắc là sắp cháy
    bác đừng có dọa em chứ

  9. #8
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    52
    Thanks
    2
    11 lượt trong 5 bài viết
    các bác làm ơn cho em hỏi, có cách nào để test được cái servo MR-J2S-XXA mà không cần đấu dây encoder không ( có cách nào đấu tắt được không nhỉ)

  10. #9
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    52
    Thanks
    2
    11 lượt trong 5 bài viết
    không biết bài này có còn ai quan tâm nữa không nhỉ, em đã biết cách kiểm tra servo mà không cần phải kết nối với motor rồi

  11. #10
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    112
    Thanks
    69
    28 lượt trong 26 bài viết
    Cách nào vậy bác, chia sẽ anh em với, đôi lúc không có motor còn biết ngõ mà test...