Lỗi AL E9 trong servo MITSUBISHI MR-J2S-40A
em có cái servo MR-J2S-40A nó bị lỗi AL E9, hiện tại em đang rất hoang mang và lo lắng tột độ, kính mong các bác giúp em với
-
-
Thành viên cấp 3
Cái này là Warning về phần nguồn cấp cho Servo Amplifier : "Main circuit off warning" , bạn kiểm tra lại phần nguồn cấp ( mức điện áp, các mối nối,v...v) cho bộ driver, cũng như phần dây nổi ra động cơ. Cứ bĩnh tĩnh mà giải quyết, chứ "hoang mang tột độ", không khéo k còn gì để "mang" thì khổ, hehe....:-) . Chúc bác sớm khắc phục nhé!
-
Bài viết của "vuong49ctu" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 2
em đã thử thay tụ, đo điện áp của nó là trên 300v, kiểm tra lại role thì vẫn đóng mở bình thường và tiếp điểm thì vẫn tốt. về phần nguồn cấp vào em đã thử cho 3pha~220v cũng không đc em lại thử tiếp cấp 1 pha vào L1,L2 với điện áp trên 230v nhưng cũng vẫn không được, có khi nào nó bị hư cái con vuông vuông bự chà bá kia không vậy các bác
-
-
Thành viên cấp 3
Vậy chắc Board mạch có vấn đề bác ạ, chứ nguồn cấp vẫn đảm bảo mà Driver vẫn báo là chưa có được nguồn cấp vào cho nó, bác kiểm tra lại bên trong mạch thử xem nhé!
-
-
Thành viên cấp 2
haizzzz.... có bác nào bị vấn đề này chưa
-
-
Thành viên cấp 3
Chắc là sắp cháy
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
VuaEPS
Chắc là sắp cháy
bác đừng có dọa em chứ
-
-
Thành viên cấp 2
các bác làm ơn cho em hỏi, có cách nào để test được cái servo MR-J2S-XXA mà không cần đấu dây encoder không ( có cách nào đấu tắt được không nhỉ)
-
-
Thành viên cấp 2
không biết bài này có còn ai quan tâm nữa không nhỉ, em đã biết cách kiểm tra servo mà không cần phải kết nối với motor rồi
-
-
Thành viên cấp 3
Cách nào vậy bác, chia sẽ anh em với, đôi lúc không có motor còn biết ngõ mà test...
-