  1. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2014
    Đang ở
    Bien Hoa
    Bài viết
    23
    Thanks
    1
    11 lượt trong 10 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hermex2009 Xem bài viết
    Kính chào các anh chị em trong diễn đàn.
    Trước đây mình có 1 chiếc CP1H lập trình giao tiếp với K3HB bằng khối function block _E5xx200_ReadVarible. Bây giờ mình định dùng PLC CP1E-NA20DT-D thay thế cho CP1H để giao tiếp với K3HB. Tuy nhiên sau khi tạo chương trình mới bằng CX-Programer 9.31 thì không thấy chỗ Function Block để add thêm _E5xx200 vào.
    Anh em xin cho hỏi là dòng PLC CP1E có hỗ trợ chức năng function block không ạ? Nếu có thì làm sao để add được khối FB _E5xx200 kia vào trong chương trình ạ?
    Trong trường hợp CP1E không hỗ trợ chức năng FB thì có cách nào để giao tiếp lấy dữ liệu từ K3HB không?
    Rất mong nhận được sự giúp đỡ của tất cả mọi người
    Chân thành cảm ơn
    CP1E không hổ trợ Function block được bạn nhé.
    Bạn tham khảo trong Communications User's Manual của K3HB phần giao thức truyền thông CompoWay/F.
    Ở đây viết bằng lệnh cho PLC có frame truyền và frame nhận.
    Chúc bạn thành công.