Tks Mr Hiếu, mình đã sửa lại chương trình thì biến tần không còn báo lỗi Call nữa, nhưng vẫn chưa đọc hay ghi được, mã lỗi là 80C8 (Slave timeout. Check baud rate, parity, and wiring of slave). Baud rate (9600), Parity (No) thì ok rồi.
Sơ đồ đấu dây mình làm theo tài liệu của Siemens và Yaskawa:
Mình dùng CB1241:
Lần 1: chân TRA nối với R- của biến tần, chân TRB nối với R+ của biến tần, dip Modbus của biến tần mình đặt vị trí ON: không giao tiếp được.
Lần 2: chần TA, TRA của CB1241 mình nối R-, chân TB, TRB mình nối với R+, dip ở vị trí ON: cũng không giao tiếp được.
Biến tần thì selft test ok. Mình cũng tháo cảm biến nhiệt ẩm ra rồi.
Có thể là không đúng ở 1 chỗ nào đó, mà tìm mãi không ra, tức thiệt.
Mình thì đang sống ở Huế, nên cũng chẳng có ai để hỏi, vì ở Huế chẳng có cao thủ nào (hoặc là ẩn kỹ quá
)
Hy vọng các cao thủ ở forum có thể giúp mình.