    Cần giúp đở PLC FX1N với WEINVEIW

    Nhờ cả nhà giúp dùm mình giao tiếp giữa PLC FX1N với HMI WEINVEIW KT6070IP với ạ.
    Mình kết nối nhưng không giao tiếp được
    Sơ đồ cabe của mình như sau
    giắc 9 chân đực Jack tròn 8 pin
    1 4 ( TxD - )
    2 7 ( TxD + )
    3 1 ( RxD - )
    4 2 ( RxD + )
    5 3 ( GnD )
    Mình khai báo kết nối là COM2 4W, tốc độ truyền 9,6K hay 19,2K đều không kết nối được
    Mọi người vui lòng giúp dùm mình xem mình bị sai hay bị thiếu ở phần nào
    cảm ơn cả nhà!

  2. #2
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    53
    Thanks
    1
    8 lượt trong 7 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi comchientoi Xem bài viết
    Nhờ cả nhà giúp dùm mình giao tiếp giữa PLC FX1N với HMI WEINVEIW KT6070IP với ạ.
    Mình kết nối nhưng không giao tiếp được
    Sơ đồ cabe của mình như sau
    giắc 9 chân đực Jack tròn 8 pin
    1 4 ( TxD - )
    2 7 ( TxD + )
    3 1 ( RxD - )
    4 2 ( RxD + )
    5 3 ( GnD )
    Mình khai báo kết nối là COM2 4W, tốc độ truyền 9,6K hay 19,2K đều không kết nối được
    Mọi người vui lòng giúp dùm mình xem mình bị sai hay bị thiếu ở phần nào
    cảm ơn cả nhà!
    Bạn đã khai báo đúng loại PLC trong EB8000 chưa?

  3. Bài viết của "vuphong" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    39
    Thanks
    0
    11 lượt trong 11 bài viết
    Dear
    Sơ đồ chân như vậy là đúng. bạn thử kiểm tra lại chân jack tròn ( dễ nhầm).
    và cấu hình kết nối như sau: config.png

  5. Bài viết của "xuantruongza" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  6. #4
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    3
    Thanks
    10
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi xuantruongza Xem bài viết
    Dear
    Sơ đồ chân như vậy là đúng. bạn thử kiểm tra lại chân jack tròn ( dễ nhầm).
    và cấu hình kết nối như sau: config.png
    Mình cảm ơn, mình cũng sợ làm jack sai nên làm đi làm lại rất nhiều lần, và cũng khai báo giống như bạn đã chỉ dẫn rồi nhưng vẫn không giao tiếp được. Do mình cũng mới tập tành học PLC nên cũng không kinh nghiệm gì, mình mất cả tháng để kết nối mà kết nối cũng không thành công. Cho mình hỏi thêm có cần phải khai báo gì ở PLC không, mong được sự giúp đở của mọi người

  7. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    39
    Thanks
    0
    11 lượt trong 11 bài viết
    bạn thử cấu hình port trong PLC.
    mit.png
    nhớ đổi tốc độ baud xuống 9600 nhé!

  8. Bài viết của "xuantruongza" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  9. #6
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    3
    Thanks
    10
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi xuantruongza Xem bài viết
    bạn thử cấu hình port trong PLC.
    mit.png
    nhớ đổi tốc độ baud xuống 9600 nhé!
    Cảm ơn anh và anh em đã nhiệt tình chỉ dẫn, mình đã giao tiếp được rồi, do mình hàn ngược chân. Cuối cùng cũng đã xong mừng quá chừng, cảm ơn anh em diễn đàn nha. thân!