tại sao phải cần 1 cảm biến để reset, so sanh bằng 10 thì reset thoi
Gm: Hidden Content
Nếu so sánh bằng 10 thì reset thì đầu ra của C1 khi =10 sẽ là 0 vì vậy băng tải 1 sẽ không dừng, còn nếu >10 thì reset thì sau khi đếm đủ 10sp thì phải tác động vào cảm biến 1 lần nữa thì bộ đếm mới reset
Do bạn chưa nắm rõ cách thức làm việc theo vòng quét của PLC nên bạn chưa tìm dc cách làm cho nó dừng. Thử táo 1 nw sau nw1, dùng lệnh so sánh =10 thì cho out ra 1 tiếp điểm, lấy tiếp điểm này reset counter
Gm: Hidden Content
Lập trình PLC có thể lấy chính C_bit để reset bộ đếm nhé![]()
Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
Liên hệ: Hidden Content
website: Hidden Content
__________________________________________________ ___________________
Phone: 0912888729 - 0985888729
Y.M: codientuhd
chân Reset của counter nên xài. có nhiều cách để reset counter như dùng hàm so sánh khi bằng 10, lấy chính tiếp điểm thường hở của counter để reset.