    [HELP] Đếm sản phẩm

    1.PNG
    2.PNG
    * Yêu cầu công nghệ:
    - Nhấn start băng tải đưa sản phẩm vào hộp
    - Cảm biến phát hiện sản phẩm vào hộp. Khi đủ 10sp thì băng tải dừng
    Mọi người cho mình hỏi để reset bộ đếm thì làm thế nào? Mình làm khi bộ đếm đếm đến 10 thì phải tác dụng vào cảm biến 1 lần nữa thì n mới reset bộ đếm

  2. #2
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    300
    Thanks
    17
    89 lượt trong 75 bài viết
    tại sao phải cần 1 cảm biến để reset, so sanh bằng 10 thì reset thoi
    Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
    Gm: Hidden Content

  3. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Oct 2015
    Bài viết
    3
    Thanks
    3
    0 lượt trong 0 bài viết
    Nếu so sánh bằng 10 thì reset thì đầu ra của C1 khi =10 sẽ là 0 vì vậy băng tải 1 sẽ không dừng, còn nếu >10 thì reset thì sau khi đếm đủ 10sp thì phải tác động vào cảm biến 1 lần nữa thì bộ đếm mới reset

  4. #4
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    300
    Thanks
    17
    89 lượt trong 75 bài viết
    Do bạn chưa nắm rõ cách thức làm việc theo vòng quét của PLC nên bạn chưa tìm dc cách làm cho nó dừng. Thử táo 1 nw sau nw1, dùng lệnh so sánh =10 thì cho out ra 1 tiếp điểm, lấy tiếp điểm này reset counter
    Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
    Gm: Hidden Content

  5. Bài viết của "Mechatronic_Hieu" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  6. #5
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nam.tranngoc Xem bài viết
    1.PNG
    2.PNG
    * Yêu cầu công nghệ:
    - Nhấn start băng tải đưa sản phẩm vào hộp
    - Cảm biến phát hiện sản phẩm vào hộp. Khi đủ 10sp thì băng tải dừng
    Mọi người cho mình hỏi để reset bộ đếm thì làm thế nào? Mình làm khi bộ đếm đếm đến 10 thì phải tác dụng vào cảm biến 1 lần nữa thì n mới reset bộ đếm
    Lập trình PLC có thể lấy chính C_bit để reset bộ đếm nhé
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  7. #6
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Apr 2015
    Bài viết
    7
    Thanks
    6
    0 lượt trong 0 bài viết
    chân Reset của counter nên xài. có nhiều cách để reset counter như dùng hàm so sánh khi bằng 10, lấy chính tiếp điểm thường hở của counter để reset.