Trích dẫn Gửi bởi daocongdabl Xem bài viết
đơn giản là vùng nhớ đầu vào input( như i0.0....) trong plc thì chỉ có chức đọc không cho phép ghi
vùng nhớ M là vùng nhớ nội nên cho phép đọc ghi

khi tạo một nút nhấn từ scada thì phải sử dụng vùng nhớ cho phép ghi (như m0.0 ...)

cho nên tạo một nút bấm và gán nó vào tag input i0.0 thì là sai dẩn đến không chạy
cảm ơn bạn đã chia sẻ. mình cũng hiểu nôm na là như vậy, nhưng hiện tại mình có làm 1 project trong đó nút bấm mình liên kết thẳng đầu vào input(vi dụ start i0.0 và stop i0.1) thì nó vẫn chạy mượt mà. cái khó nghĩ là ở chỗ đó. có phải do phiên bản wincc có hỗ trợ hay ko ko bạn.