    Chào các Pro
    em đang có bài toán về điều khiển động cơ Servo dùng PLC CP-1E của OMRON
    nhưng thật sự là chưa làm quen với việc đọc và phát xung lần nào
    vậy nhờ các Pro chỉ giáo giúp em bài toán sau với nhé
    1.jpg
    giả sử có 2 động cơ A và B
    Khi nhấn Start động cơ A bắt đầu chạy tiến với 1000 xung và 100Hz
    khi động cơ A phát hết 1000 xung thì động cơ B chạy tiến với 500 xung và 100Hz
    tương tự như vậy khi động cơ A phát hết giả sử 7 lần phát xung thì cả 2 động cơ sẽ trở về vị trí gốc 0

    Bởi vì chưa làm quen lần nào về phát xung nên thật sự là quá khó
    xin các pro giúp đỡ
    em cảm ơn rất nhiều!

  2. #2
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    7
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Các Pro đâu rồi,
    Học, học nữa học mãi!

  3. #3
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    54
    Thanks
    3
    5 lượt trong 4 bài viết
    Với động cơ servo thì bạn chỉ cần phát xung thôi nhé. Phát ra bao nhiêu xung thì động cơ sẽ chạy bấy nhiêu bước rồi.
    Với dòng CP1 của omron, thì cách dễ nhất để điều khiển vị trí là dùng lệnh PLS2. Bạn đọc Programming Manual để tìm hiểu kĩ hơn nhé.
    Duy Nghia (Mr.) - Kỹ sư bán hàng
    Phân phối biến tần Yaskawa, Omron, Hedy, Mitsubishi, Invt, Delta chính hãng giá rẻ nhất
    Phân phối thiết bị tự động hóa, PlC, màn hình cảm ứng, cảm biến, bộ điều khiển nhiệt độ.
    Thiết kế hệ thống, dây chuyền tự động hóa nhà máy.
    Dịch vụ sửa chữa biến tần chuyên nghiệp, uy tín.
    Địa chỉ: 41/M2 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
    Mobile: 0989 730 398
    Email : Hidden Content
    Website: Hidden Content

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    39
    Thanks
    0
    11 lượt trong 11 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ngochanpt89 Xem bài viết
    Chào các Pro
    em đang có bài toán về điều khiển động cơ Servo dùng PLC CP-1E của OMRON
    nhưng thật sự là chưa làm quen với việc đọc và phát xung lần nào
    vậy nhờ các Pro chỉ giáo giúp em bài toán sau với nhé
    1.jpg
    giả sử có 2 động cơ A và B
    Khi nhấn Start động cơ A bắt đầu chạy tiến với 1000 xung và 100Hz
    khi động cơ A phát hết 1000 xung thì động cơ B chạy tiến với 500 xung và 100Hz
    tương tự như vậy khi động cơ A phát hết giả sử 7 lần phát xung thì cả 2 động cơ sẽ trở về vị trí gốc 0

    Bởi vì chưa làm quen lần nào về phát xung nên thật sự là quá khó
    xin các pro giúp đỡ
    em cảm ơn rất nhiều!
    Dear!
    Để điều khiển được chính xác vị trí như bạn mong muốn thì ngoài chuyện dùng PLC xuất xung bạn cần cài đặt một số thông số trên Driver Servo như số xung để động cơ quay một vòng hoặc sô xung để động cơ thực hiện được một hành trình 1 mm.... nó liên quan khá chặt chẽ với phần cơ khí.
    Số xung sẽ liên quan đến quãng đường mà động cơ chạy được, tần số xung sẽ liên quan tới tốc độ mà động cơ di chuyển trên quãng đường đó.
    Bạn đang xài Servo loại nào vậy?

  5. #5
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    7
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi xuantruongza Xem bài viết
    Dear!
    Để điều khiển được chính xác vị trí như bạn mong muốn thì ngoài chuyện dùng PLC xuất xung bạn cần cài đặt một số thông số trên Driver Servo như số xung để động cơ quay một vòng hoặc sô xung để động cơ thực hiện được một hành trình 1 mm.... nó liên quan khá chặt chẽ với phần cơ khí.
    Số xung sẽ liên quan đến quãng đường mà động cơ chạy được, tần số xung sẽ liên quan tới tốc độ mà động cơ di chuyển trên quãng đường đó.
    Bạn đang xài Servo loại nào vậy?
    Em đang dùng
    PLC OMRON CP1E-N40DT-D
    Động cơ Servo của OMRON R88M-KE20030H-S2
    Driver Omron R88D-KP02H
    Hoặc dùng Cylinder điện SMC
    Học, học nữa học mãi!

  6. #6
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    7
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Em đang dùng động cơ để điều khiển 2 trục X-Y theo như mô hình nàyimg_unit.png
    Học, học nữa học mãi!

  7. #7
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Đang ở
    Hai Duong
    Bài viết
    35
    Thanks
    3
    3 lượt trong 3 bài viết
    dùng hàm pls2 của plc omron. file nay mh co dung pls2 bạn xem có vướng mắc gì mình hỗ trợ 0979682461 https://drive.google.com/file/d/0B-C...ew?usp=sharing

  8. #8
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    7
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi dungHD Xem bài viết
    dùng hàm pls2 của plc omron. file nay mh co dung pls2 bạn xem có vướng mắc gì mình hỗ trợ 0979682461 https://drive.google.com/file/d/0B-C...ew?usp=sharing