Đăng Ký
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 22

Chủ đề: Bơm luân phiên.

  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Bài viết
    15
    Thanks
    6
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Bơm luân phiên.

    Mình có 1 phao điện, 2 máy bơm, plc s7-200. Mình muốn đk 2 bơm chạy luân phiên thì sao mọi người.

  2. #2
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Viết chương trình cho PLC S7 200 haha
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  3. Bài viết của "anhlv.ddt" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #3
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Đùa chút cho vui bạn hỏi buồn cười quá. Dĩ nhiên là lập trình cho nó. Bạn muốn yêu cầu như thế nào? hoạt động ra sao ? Có phải ý bạn
    Start > bơm 1 chạy > đầy thì dưng
    - Cạn nước > bơm 2 chạy > đầy dừng
    - Cạn nước > quay lại bơm 1 ?
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  5. Bài viết của "anhlv.ddt" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  6. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Bài viết
    15
    Thanks
    6
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    Đùa chút cho vui bạn hỏi buồn cười quá. Dĩ nhiên là lập trình cho nó. Bạn muốn yêu cầu như thế nào? hoạt động ra sao ? Có phải ý bạn
    Start > bơm 1 chạy > đầy thì dưng
    - Cạn nước > bơm 2 chạy > đầy dừng
    - Cạn nước > quay lại bơm 1 ?
    đúng rồi a.

  7. #5
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    bạn viết để làm gì ??? mục đích sử dụng cái này ấy
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  8. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Bài viết
    15
    Thanks
    6
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    bạn viết để làm gì ??? mục đích sử dụng cái này ấy
    cái này là 1 ý nhỏ trong bài tập. nhưng e k bít phải làm sao?

  9. #7
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    422
    Thanks
    60
    217 lượt trong 104 bài viết
    Kỹ thuật điều khiển bơm luân phiên thường được sử dụng trong các dự án ngành nước. Tuy nhiên chỉ dùng 1 phao để điều khiển bơm thì không đủ, ít nhất phải 2 phao cho 2 mức Start và Stop. Nếu dùng 1 phao bạn phải delay để có 2 khoảng Start Stop.

    Cách 1: dễ - bài toán đơn giản
    Thông thường nếu chỉ có 2 bơm thì dùng giải thuật "gắn cờ".

    Ví dụ bơm 1 chạy rồi thì bạn gắn cờ cho nó, lần sau nó không chạy nữa để bơm 2 chạy. Bơm 2 chạy xong thì cờ trả cho bơm 2. Cứ luân phiên như vậy.

    Cách 2: khó - dùng cho bài toán tổng quát
    Nếu nhiều hơn 2 bơm và áp dụng cho trường hợp tổng quát thì bạn dùng giải thuật so sánh thời gian thực. Tức là xem khoảng thời gian nghỉ của thằng nào nhiều nhất thì thằng đó được ưu tiên chạy cho lần tiếp theo.

    Ví dụ hệ thống có 4 bơm:
    Bơm 1 đang chạy
    Bơm 2 đang nghỉ, thời gian nghỉ đạt 2.5 tiếng
    Bơm 3 đang nghỉ, thời gian nghỉ đạt 2 tiếng
    Bơm 4 đang nghỉ, thời gian nghỉ đạt 3 tiếng

    Sau khi mực nước đạt mức Stop, bơm 1 dừng. Khi mực nước đạt mức Start trở lại hệ thống sẽ so sánh thời gian nghỉ của cả 4 bơm. Tất nhiên vì bơm 1 vừa chạy xong nên thời gian nghỉ của nó là ngắn nhất. Như vậy lúc này Bơm 4 sẽ được ưu tiên chạy trước vì nãy giờ "ngồi chơi" quá lâu rồi.

    Tất nhiên trong thực tế thì số lượng bơm chạy phụ thuộc vào nhu cầu của process (có thể chia làm nhiều mức chạy khác nhau - 2, 3 hay 4 bơm cùng lúc) và bạn phải có giải thuật sắp xếp ưu tiên. Nhưng tóm lại chỉ cần dựa trên hướng mình vừa nêu là giải quyết được bài toán.

    Cuối cùng, làm cách nào là do bạn quyết định, làm cách 2 thì cực hơn nhưng bạn sẽ giải quyết được bài toán tổng quát.
    Lần sửa cuối bởi chauvinhloi, ngày 11-24-2015 lúc 04:04 PM.

  10. The Following 3 Users Say Thank You to chauvinhloi For This Useful Post:


  11. #8
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    25
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    E mới mò mẫm vào lập trình S7-300 có 1 đề bài như sau:
    + Có 2 máy bơm chạy theo 3 mức phao: mức thấp(MT),Mức trung bình(MTB), mức cao(MC):
    - MT: 2 bơm không hoạt động
    - MTB: 2 bơm hoạt động luân phiên cho tới khi xuống MT thì dừng
    - MC: 2 bơm hoạt động cùng lúc cho tới khi xuống MT thì dừng
    Đối với loại bài này e không biết chia quá trình sao cho hợp lí,ko có hướng đi,mong các anh chỉ giáo cho thằng em
    -

  12. #9
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    422
    Thanks
    60
    217 lượt trong 104 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ducozil Xem bài viết
    E mới mò mẫm vào lập trình S7-300 có 1 đề bài như sau:
    + Có 2 máy bơm chạy theo 3 mức phao: mức thấp(MT),Mức trung bình(MTB), mức cao(MC):
    - MT: 2 bơm không hoạt động
    - MTB: 2 bơm hoạt động luân phiên cho tới khi xuống MT thì dừng
    - MC: 2 bơm hoạt động cùng lúc cho tới khi xuống MT thì dừng
    Đối với loại bài này e không biết chia quá trình sao cho hợp lí,ko có hướng đi,mong các anh chỉ giáo cho thằng em
    -
    Bạn có thể dùng giải thuật mình nên trên.

  13. #10
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    25
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi chauvinhloi Xem bài viết
    Kỹ thuật điều khiển bơm luân phiên thường được sử dụng trong các dự án ngành nước. Tuy nhiên chỉ dùng 1 phao để điều khiển bơm thì không đủ, ít nhất phải 2 phao cho 2 mức Start và Stop. Nếu dùng 1 phao bạn phải delay để có 2 khoảng Start Stop.

    Cách 1: dễ - bài toán đơn giản
    Thông thường nếu chỉ có 2 bơm thì dùng giải thuật "gắn cờ".

    Ví dụ bơm 1 chạy rồi thì bạn gắn cờ cho nó, lần sau nó không chạy nữa để bơm 2 chạy. Bơm 2 chạy xong thì cờ trả cho bơm 2. Cứ luân phiên như vậy.

    Cách 2: khó - dùng cho bài toán tổng quát
    Nếu nhiều hơn 2 bơm và áp dụng cho trường hợp tổng quát thì bạn dùng giải thuật so sánh thời gian thực. Tức là xem khoảng thời gian nghỉ của thằng nào nhiều nhất thì thằng đó được ưu tiên chạy cho lần tiếp theo.

    Ví dụ hệ thống có 4 bơm:
    Bơm 1 đang chạy
    Bơm 2 đang nghỉ, thời gian nghỉ đạt 2.5 tiếng
    Bơm 3 đang nghỉ, thời gian nghỉ đạt 2 tiếng
    Bơm 4 đang nghỉ, thời gian nghỉ đạt 3 tiếng

    Sau khi mực nước đạt mức Stop, bơm 1 dừng. Khi mực nước đạt mức Start trở lại hệ thống sẽ so sánh thời gian nghỉ của cả 4 bơm. Tất nhiên vì bơm 1 vừa chạy xong nên thời gian nghỉ của nó là ngắn nhất. Như vậy lúc này Bơm 4 sẽ được ưu tiên chạy trước vì nãy giờ "ngồi chơi" quá lâu rồi.

    Tất nhiên trong thực tế thì số lượng bơm chạy phụ thuộc vào nhu cầu của process (có thể chia làm nhiều mức chạy khác nhau - 2, 3 hay 4 bơm cùng lúc) và bạn phải có giải thuật sắp xếp ưu tiên. Nhưng tóm lại chỉ cần dựa trên hướng mình vừa nêu là giải quyết được bài toán.

    Cuối cùng, làm cách nào là do bạn quyết định, làm cách 2 thì cực hơn nhưng bạn sẽ giải quyết được bài toán tổng quát.
    Là cái này ạ