Đăng Ký
Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Sink output S7 1200

  1. #1
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    8
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết

    Sink output S7 1200

    Hi các cao nhân, siêu nhân và bình thường nhân,

    Mình có 1 con s7 1200 1215C DC/DC/DC mình muốn xuất xung âm để điều khiển driver J2S của mitsubishi nhưng mình ko biết phải đấu như thế nào cả. Please me.

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    112
    Thanks
    69
    28 lượt trong 26 bài viết
    PLC mặc định out Source rồi thì làm sao ra Sink được bạn. Cách nhanh nhất trong trường hợp này là đấu với R xuống mass hoặc lắp thêm mạch chuyển mức logic. Trường hợp lắp R có vẻ ổn hơn về tốc độ đáp ứng, bạn lắp R khoảng 1,5-3,3K-1W với chân nhận xung của Driver xuống mass là OK! :-)

  3. #3
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    What is the meaning of the terms "sinking" (German: "P-schaltend") and "sourcing" (German: "M-schaltend") in digital modules of SIMATIC?


    https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=en-WW

    Hoàn toàn khả thi nhé bạn.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  4. #4
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    8
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    Cách này thì mình làm trước rồi, dù sao cũng cám ơn bạn, hi

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  