Sink output S7 1200
Hi các cao nhân, siêu nhân và bình thường nhân,
Mình có 1 con s7 1200 1215C DC/DC/DC mình muốn xuất xung âm để điều khiển driver J2S của mitsubishi nhưng mình ko biết phải đấu như thế nào cả. Please me.
-
-
Thành viên cấp 3
PLC mặc định out Source rồi thì làm sao ra Sink được bạn. Cách nhanh nhất trong trường hợp này là đấu với R xuống mass hoặc lắp thêm mạch chuyển mức logic. Trường hợp lắp R có vẻ ổn hơn về tốc độ đáp ứng, bạn lắp R khoảng 1,5-3,3K-1W với chân nhận xung của Driver xuống mass là OK! :-)
-
-
Little PLC
What is the meaning of the terms "sinking" (German: "P-schaltend") and "sourcing" (German: "M-schaltend") in digital modules of SIMATIC?
https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=en-WW
Hoàn toàn khả thi nhé bạn.
-
-
Thành viên Mới
Cách này thì mình làm trước rồi, dù sao cũng cám ơn bạn, hi
-