Thành viên cấp 4
Cảm biến 4-20mA 2-Wire dùng nguồn loop để cấp nguồn cảm biến và đo dòng.
Cảm biến 4-20mA 4-Wire cấp 2 dây nguồn riêng cho cảm biến còn 2 dây tín hiệu đưa về PLC.
Bạn cứ xem sơ đồ trong manual của cảm biến rồi đấu theo là được. Một lưu ý là bạn set trong HW Config của module là 2 dây hay 4 dây thì cũng phải đấu bên ngoài y chang như vậy, nếu không sẽ hỏng module.
Khi đấu qua bộ transmitter, bạn xem như đó là cảm biến 4 dây vì bạn không cần dùng loop để cấp nguồn cho cảm biến. Bản thân cảm biến đã có 2 dây cấp nguồn riêng rồi. 2 dây hay 4 dây là do cảm biến bạn chọn, cảm biến không hỗ trợ thì bạn không đọc được tín hiệu hoặc tệ hơn là đốt luôn cái module.
-