Mình đang có công trình làm về đèn đường dùng logo
yêu cầu: bật đèn lúc 19h đến 22h tắt 1 số bóng và đến 7 giờ tắt hẳn mọi người giúp mình với
liên hệ nguyễn tiến Dũng sdt :01632557946 or [email protected]
Mình đang có công trình làm về đèn đường dùng logo
yêu cầu: bật đèn lúc 19h đến 22h tắt 1 số bóng và đến 7 giờ tắt hẳn mọi người giúp mình với
liên hệ nguyễn tiến Dũng sdt :01632557946 or [email protected]
bạn chì nói chung chung điều khiển một số bóng ,ở đây tối ví dụ cho bạn lá 4 bóng 1, 2,3,4
và tối lấy bóng 1 và 3 làm chế độ 1 và bóng 2 và 4 làm chế độ 2
lúc này bạn vào logo lập trình dùng lệnh Weekly timer ,cụ thể là Weekly timer 1 điều khiển ngỏ ra Q1 (on lúc 19h và off 22h)
và Weekly timer 2 điều khiển Q2 (ON lúc 19h và off lúc 7h) ,Q1 ĐIỀU KHIỂN CHẾ ĐỘ 1 VÀ Q2 ĐIỀU KHIỂN CHẾ ĐỘ 2
MÌNH VIẾT THỬ ĐOẠN CHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHẦN MỀM LOGO!Soft Comfort V6.0 giúp bạn tham khảo
http://www.mediafire.com/?paq48dckpbsnsgm
Chương trình của bạn đâu, up lên cùng với yêu cầu chi tiết 1 chút. Cái này cũng đơn giản mà. Con logo bạn dùng chú ý phải có chữ RC ở cuối mã số, vd: Logo! 24RC
0983.398.372
Hidden Content
Mình hỏi là cả cấu hình nữa chứ không phải là chương trình điều khiển .
Vd :đèn đường được cấp điện từ 3 lộ (vì yêu cầu không được mất điện )
Có cần dùng thêm bộ sạc cho timer tránh bị reset ko .
Khi cần điều khiển theo mùa đông và hè ở đây không dùng cảm biến vì lý do công trình ở xa mà mình ngại đi lại .
vậy với những yêu cầu trên thì cần những thiết bị gì cho tủ điều khiển đèn đường (Ai có sơ đồ or bản vẽ thiết bị thì gửi cho mình tham khỏa với)
Ai có nhu cầu trao đổi Địa chỉ liên hệ : sdt :01632557946 or mail [email protected]
bạn sử dụng thời gian thực thì khỏi phải nguồn nuôi dự phòng và cũng ko cần cảm biến để xác định mùa đông hay mua hè. Thiết kế 1 tủ như vậy không khó, xong muốn có thì chẳng ai làm cho bác xuông cả, em nói thật, làm xuông thì các bác chuyên hệ thống điện móm hết @@.
Cái này bác học thiết kế hoặc thuê mấy bác chuyên thiết kế tủ là oke
Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
Liên hệ: Hidden Content
website: Hidden Content
__________________________________________________ ___________________
Phone: 0912888729 - 0985888729
Y.M: codientuhd
Lọai -RC nó có pin nuôi đồng hồ
RC chỉ là ký hiệu của Siemens ý là sản phẩm có bộ đếm thời gian thực (C) và ngõ ra là Relay (R) chứ Logo ko có pin sẵn đâu. Còn để đảm bảo Logo không bị sai giờ khi mất điện thì bạn cần mua 1 cục Pin Logo thôi là được (pin này có thể sử dụng trung bình 3-4 năm)
.Còn về vấn đề cảm biến nếu như kinh phí cho phép bạn nên sử dụng thêm điện trở quang nữa để đảm bảo hệ thống hoạt động chuẩn còn không ban cứ set cứng thời gian khoảng 6h cho những ngày mùa hè còn 4-5h cho những ngày mùa đông là được
Mình hỏi là cả cấu hình nữa chứ không phải là chương trình điều khiển .
Vd :đèn đường được cấp điện từ 3 lộ (vì yêu cầu không được mất điện )
mình thấy cái này có 3 phần thì phải?
1. thiết kế chiếu sáng
2. tính toán hệ thống cung cấp điện
3. thi công tủ điều khiển
và cả 1 nùi linh tinh nữa ^^
bạn phải cho mọi người biết thêm thông tin, chứ nói chung chung thì đố ai mà lần ra được
còn nếu viết chương trình cho duy nhất 1 cột thì mình thấy không phức tạp lắm ^^
p/s: bạn up bản thiết kế chiếu sáng + cung cấp điện hoặc viết miêu tả chi tiết lên đi
Đánh dấu