Bạn check lại 1 số điểm sau:
- rack của 2 PLC set đúng chưa, nó có switch để set, 2 rack này phải đặt khác nhau
- Kiểm tra frimware của 2 PLC
- Chương trình 2 PLC nên giống nhau
- Tạo khối OB72 và program để lấy dữ liệu OB72_EV_CLASS và OB72_FLT_ID để chuẩn đoán lỗi
Nếu không được nữa thì export buffer rồi post lên đây nhờ cao thủ vào giúp