S7-400H, CPU 412-5H redundant
có ai làm s7-400h chạy redandunt không, cho mình hỏi với.
mình test redandunt : chuyển switch trên CPU rack 0 chuyển stop. con CPU trên rack 1 chuyển qua master nhưng
chương trinh không RUN nên không điểu khiển profinet I/O được.
-
-
Thành viên cấp 4
Bạn check lại 1 số điểm sau:
- rack của 2 PLC set đúng chưa, nó có switch để set, 2 rack này phải đặt khác nhau
- Kiểm tra frimware của 2 PLC
- Chương trình 2 PLC nên giống nhau
- Tạo khối OB72 và program để lấy dữ liệu OB72_EV_CLASS và OB72_FLT_ID để chuẩn đoán lỗi
Nếu không được nữa thì export buffer rồi post lên đây nhờ cao thủ vào giúp
-
-
Thành viên cấp 1
hi bạn,
mình mới làm seimen s7-400h nên cũng không hiểu tạo khối chương trình dữ liệu OB72 như thế nào.
bạn có thể check chương trình mình gửi được không,
mình sợ cấu hình redundancy profinet I/O mình sử dụng loại của wago 750-370 có đúng không.Hardware.jpgCPU0 TO STOP . EXTF ERROR.jpgCPU1 TO STOP . NORMAL.jpg
khi mình test : chuyển CPU1 sang stop, Cả 2 CPU không báo lỗi EXTF, bộ wago vẫn điều khiển in/out bình thường.
nhưng khi chuyển CPU0 sang stop, CPU1 báo lỗi EXTF, lúc này không không điều khiển in/out thông qua profinet wago
-
-
Thành viên cấp 3
sao không gắn 2cpu trên cùng rack nhỉ ?!!
-
-
Thành viên cấp 1
Mình đặt 2CPU này hơi cách xa , nên dùng 2 RACK UR2
-