    chẳng qua là e có cái đề tài về điều khiển hệ thống đèn giao thông qua ethernet giữa controllogix với controllogix mà trước giờ e học toàn siemen nên chả biết quái gì về nó. nên e hỏi có ai biết cách kết nối giữa 2 cái controllogicx k. thông cho e mấy đường.

  2. #2
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi xuantai Xem bài viết
    chẳng qua là e có cái đề tài về điều khiển hệ thống đèn giao thông qua ethernet giữa controllogix với controllogix mà trước giờ e học toàn siemen nên chả biết quái gì về nó. nên e hỏi có ai biết cách kết nối giữa 2 cái controllogicx k. thông cho e mấy đường.
    Chào bạn.
    bạn có thể sử dụng lệnh MSG or Tag Produce and Consumer để kết nối và trao đổi dữ liệu giửa 2 controllogix với nhau.
    BR
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    11
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    a có clip nào chỉ mấy cái đó k ạ.

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    11
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    e vẫn chưa hiểu cơ chế hoạt động của nó. khi kết nói 2 cái controllogix thì một cái làm master 1 cái là slave hả a. mình nạp chương trình vào master rồi nó sẽ điều khiển cái slave bằng ethernet ạ.

  5. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    11
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    http://rockwell-vietnam.blogspot.com...-giua-cac.html e làm theo cách này, nhưng đến đoạn làm cpu b thì lại k kiếm thấy controllogix mà chỉ thấy compact thôi. mr cường chỉ giáo giúp e.

  6. #6
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi xuantai Xem bài viết
    http://rockwell-vietnam.blogspot.com...-giua-cac.html e làm theo cách này, nhưng đến đoạn làm cpu b thì lại k kiếm thấy controllogix mà chỉ thấy compact thôi. mr cường chỉ giáo giúp e.
    Dear Tai,
    Nếu làm theo hướng dẫn này thì đúng là như vậy? vì ở đây khai báo từ đầu là giao tiếp giữa Compactlogix và controllogix.
    Bạn đổi CPU của compactlogix sang controllogix và làm lại các bước trên là OK. nhưng phải nhớ một điều rằng, 2 CPU giao tiếp phải cùng version phần mềm nha,
    BR
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  7. #7
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    11
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    dear mr.cuong
    12528106_756875224457319_195136295_n.jpg12562425_756875021124006_1094696291_o (2).jpg
    e có đọc qua tài liệu này.
    vậy là nếu muốn kết nối giữa 2 plc thì mình phải tạo 2 plc riêng. 1 cái mình tag product. rồi 1 cái mình tag comsumer hả a.
    thân.

  8. #8
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi xuantai Xem bài viết
    dear mr.cuong
    12528106_756875224457319_195136295_n.jpg12562425_756875021124006_1094696291_o (2).jpg
    e có đọc qua tài liệu này.
    vậy là nếu muốn kết nối giữa 2 plc thì mình phải tạo 2 plc riêng. 1 cái mình tag product. rồi 1 cái mình tag comsumer hả a.
    thân.
    Dear Tai,
    đúng rồi đó bạn, bạn phải có 2 CPU mới làm được việc này.
    BR
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  9. #9
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    11
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    dear Mr.Cuong
    abc.PNG
    e muốn tìm module ethernet trên này nhưng k có. vậy phải thêm vào hay sao a. mà nếu thêm vào thì thêm làm sao ạ
    thân

  10. #10
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Dear Tai,
    Bạn đang use Softlogix 5800 ,Mình chỉ dùng RSEmulator thôi nên mình cũng chưa thử trên soft này nửa. không biết soft này có support ko ?
    còn việc thêm vào thì mình ko có cách nào cả.
    BR
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :