- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 1
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
							
							
						
						
				
					
						
							[Mới làm xong đọc nhiệt độ , độ ẩm , áp suất , chân không dùng S7-1200 . Có làm thực mới chịu ngâm cứu,ngâm cứu mới thấy vấn đề bà con nhỉ.]
Anh Hiền ơi, anh cho em hỏi có phải anh đã làm bài toán điều khiển nhiệt độ dùng S7-1200 rồi ko? 
em cũng đang muốn làm về cái này anh có thế cho em xin phần anh xử lý tín hiệu nhiệt trong bài lập trình của anh đc ko?
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 7
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
herok8
					
				 
				[Mới làm xong đọc nhiệt độ , độ ẩm , áp suất , chân không dùng S7-1200 . Có làm thực mới chịu ngâm cứu,ngâm cứu mới thấy vấn đề bà con nhỉ.]
Anh Hiền ơi, anh cho em hỏi có phải anh đã làm bài toán điều khiển nhiệt độ dùng S7-1200 rồi ko? 
em cũng đang muốn làm về cái này anh có thế cho em xin phần anh xử lý tín hiệu nhiệt trong bài lập trình của anh đc ko?
			
		 
	 
 Bạn cần giải quyết vấn đề gì vậy?Nếu đọc nhiệt độ thì tôi có đưa phương pháp lên rồi,còn bạn muốn điều khiển nhiệt thì ít ra cũng cho anh em trên diễn đàn biết phần cứng,hệ thống của bạn có cái gì mới biết được,nếu có biến tần thì phải có thêm module analog output và gắn vô PID để ổn định,và chắc biến tần của bạn dùng để làm mát rồi,tôi đoán vậy.
						
					 
					
				 
			 
			
			
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 7
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
herok8
					
				 
				[Mới làm xong đọc nhiệt độ , độ ẩm , áp suất , chân không dùng S7-1200 . Có làm thực mới chịu ngâm cứu,ngâm cứu mới thấy vấn đề bà con nhỉ.]
Anh Hiền ơi, anh cho em hỏi có phải anh đã làm bài toán điều khiển nhiệt độ dùng S7-1200 rồi ko? 
em cũng đang muốn làm về cái này anh có thế cho em xin phần anh xử lý tín hiệu nhiệt trong bài lập trình của anh đc ko?
			
		 
	 
 Bạn cần giải quyết vấn đề gì vậy?Nếu đọc nhiệt độ thì tôi có đưa phương pháp lên rồi,còn bạn muốn điều khiển nhiệt thì ít ra cũng cho anh em trên diễn đàn biết phần cứng,hệ thống của bạn có cái gì mới biết được,nếu có biến tần thì phải có thêm module analog output và gắn vô PID để ổn định,và chắc biến tần của bạn dùng để làm mát rồi,tôi đoán vậy.
						
					 
					
				 
			 
			
			
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 1
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
herok8
					
				 
				các bác cho em hỏi về con SM 1234( module analog của PLC s7-1200) được ko? em đang tìm hiểu về con này mà vẫn chưa ngộ đc ra cái gì cả.
			
		 
	 
 
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
dohung
					
				 
				Bạn cần giải quyết vấn đề gì vậy?Nếu đọc nhiệt độ thì tôi có đưa phương pháp lên rồi,còn bạn muốn điều khiển nhiệt thì ít ra cũng cho anh em trên diễn đàn biết phần cứng,hệ thống của bạn có cái gì mới biết được,nếu có biến tần thì phải có thêm module analog output và gắn vô PID để ổn định,và chắc biến tần của bạn dùng để làm mát rồi,tôi đoán vậy.
			
		 
	 
 
Phần cứng của em gồm: CPU S7-1200; analog SM1234 (4AI/2AO); biến tần Delta VDF-S; động cơ KDB 3 pha; nhiệt độ lấy từ cảm biến nhiệt độ LM35; nhưng mà hiện tại thì em chưa biết cách lập trình chuyển đổi tín hiệu với con analog là như thế nào? em chỉ lập trình ngôn ngữ LAD thôi. không dùng PID như anh bảo.
Anh có thể giúp em được không?
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Little PLC
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=463
Bạn tham khảo Analog tại đó nhé.
Về giải pháp mình tư vấn như thế này nhé: 
1. Làm bộ chuyển đổi LM35 trả về tín hiệu 0 - 10V hoặc 4 - 20mA để thực hiện đưa vào Analog PLC.
2. Vào mục Analog coi khối hàm cần sử dụng + lấy tài liệu về tham khảo thêm.
						
					 
					
				 
			 
			
			
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 1
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
tran_hieu0983
					
				 
				http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=463
Bạn tham khảo Analog tại đó nhé.
Về giải pháp mình tư vấn như thế này nhé: 
1. Làm bộ chuyển đổi LM35 trả về tín hiệu 0 - 10V hoặc 4 - 20mA để thực hiện đưa vào Analog PLC.
2. Vào mục Analog coi khối hàm cần sử dụng + lấy tài liệu về tham khảo thêm.
 
			
		 
	 
 em cảm ơn anh nhé
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 1
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
daocongdabl
					
				 
				đọc loadcell  củng là  vấn đề xử lý tín hiệu analog  ,và bạn xem  loại loadcell   của bạn xuất tín hiệu nào 4-20mA hay 0-10v
nếu mà 0-10v thì đa phần các plc s7-1200 trên thị trường có tích hợp sẳn analog input (0-10v ) luôn ,mua về và gắn vào và lập trình luôn ,nếu là 4-20mA hoặc chuẩn analog khác thì phải lựa plc s7-1200 có tích hợp sẳn ngỏ đọc analog tín hiệu loại này ,hoặc phải mua thêm modul mở rộng đọc analog tương ứng .còn đây là tài liệu hướng dẩn xử lý analog plc s7-1200  
http://www.mediafire.com/?4rdfyx5afm3xfq5 
			
		 
	 
 anh ơi, sao link này em ko vào down đc anh nhi?
anh có thể gửi lại đc ko ạh?
Thanks
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên Mới
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
							
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
dohung
					
				 
				Mới làm xong đọc nhiệt độ , độ ẩm , áp suất , chân không dùng S7-1200 . Có làm thực mới chịu ngâm cứu,ngâm cứu mới thấy vấn đề bà con nhỉ.
			
		 
	 
 Em cũng đang làm đồ án điều khiển mức chất lỏng dùng cảm biết áp suất chân không để đo lượng nước trong bồn chứa. Anh có thể giúp em ít tài liệu về phần này không. Trên mạng toàn tài liệu tiếng Anh mà trình độ của em thì có hạn(khỏi chê luôn) nên anh có tài liệu tiếng Việt thì 
. Email của em là: [email protected]
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
		
		
		
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			
				
				Quyền viết bài
			
			
				
	
		- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 
		- Bạn Không thể Gửi trả lời
 
		- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 
		- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 
		-  
 
	
	
	Nội quy - Quy định
 
			 
		 
	 
 
   
  
  
 
	
					 
				  
			  
		  
		
		
			Back to Top
			
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:59 PM. 
				
				Phiên bản 4.2.5 
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
					
				
				
				
					 
			
		 
 
Đánh dấu