    Trích dẫn Gửi bởi nhoskonvt Xem bài viết
    Xin chào cả nhà, chào anh cườngvs.
    hiện tại em đang nghiên cứu cách để cách ly 1 module IO khi nó bị lỗi để Controller ko bị báo lỗi module.( dùng phần mềm rslogix5000, mô phỏng bằng Emu).
    em đã tìm đc cách để phát hiện khi nào nó có lỗi dùng hàm GSV, chọn module IO, và lưu giá trị Entrystatus, faultCode, faultInfo rồi. nhưng không biết làm cách nào để cách ly module IO đó sau khi phát hiện có lỗi. Đối với việc xử lý 1 số lỗi minor hay major thì em có làm được. nhưng còn cái này thì ko thấy tài liệu nào nói rõ, chỉ nói cách xác định lỗi. mong mọi người có thể chỉ cho em hướng đi hoặc tài liệu liên quan đến nó.
    best wishes.
    Dear nhoskonvt,
    bạn làm theo cách này nha, bấm chuột phài vào cái card nào cần cách li, chọn properties/Connection/ chọn Inhibit Module > Apply>OK.
    Nếu muốn dùng lại card này thì bỏ chọn Inhibit module là OK/
    BR.
    ---------------------------------