Thành viên cấp 3
mình đã test và nhận thấy rằng đầu ra CV chỉ đọc được 8 bít của PV . VD khi PV của bạn từ 0 đến 9 thì CV hiển thị ra tương ứng . nhưng nếu bạn cho MW102 giá trị là 10 thì đầu vào PV hiển thị 16#000a và đầu ra CV không hiểu nên mô phỏng sẽ bị lỗi . Nhưng khi đầu vào MW102 là 16 thì đâu vào hiển thị 16#0010 và đầu ra Cv sẽ hiển thị ra là 10 tức là điểm ban đầu của CU là 10 .
-