Đăng Ký
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 28
  1. #11
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi labview Xem bài viết
    anh cường!cho em hỏi trong rslogix 5000 thì nó không quy định vùng nhớ.mà rs logix 500 lại có.mình có nên qui định N7,B3,S2,T4,C5 không?
    Chào bạn ,
    với RSLogix5000 thì không cần đặt theo RSLogix500 đâu ,bạn đặt bất cứ tên gọi nào cho tiện rồi chọn kiểu dữ liệu thôi .
    Good luck.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  2. Bài viết của "cuongvcs" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  3. #12
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    53
    Thanks
    10
    5 lượt trong 4 bài viết
    em làm kết nối rs view32 với rs logix 5000 lại không kết nối được anh ah?anh có thể chỉ giúp em được không?

  4. #13
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi labview Xem bài viết
    em làm kết nối rs view32 với rs logix 5000 lại không kết nối được anh ah?anh có thể chỉ giúp em được không?
    Bạn làm mô phỏng hay thật ? kết nối qua EtherNet, DeviceNet, Controlnet ...
    Regards.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  5. #14
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    53
    Thanks
    10
    5 lượt trong 4 bài viết
    em làm mô phỏng anh ah?

  6. #15
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi labview Xem bài viết
    em làm mô phỏng anh ah?
    Bạn thử theo cách này nha , kết nối qua RSLinx OPC Server .

    Connecting the Emulator to an RSView®32 Project through OLE
    Connecting RSLogix™ Emulate 5000 to an RSView®32 project requires creating an
    OLE for Process Control (OPC) topic for communicating between RSLinx™ Classic and RSView32.
    Creating an OPC Topic for the Emulator
    To create an OPC topic for the emulator:
    1. Open the Chassis Monitor, and make sure your emulator is running.
    2. In RSLinx Classic, open an RSWho window (click Communications > RSWho).
    The emulator should be visible in the RSWho window. If it is not, make sure there is a
    communication driver for the emulator. See Creating a Communications Driver for the Emulator on page 31 for more information.
    3. In the RSWho window, right-click the emulator, then click Configure New DDE/OPC Topic. This creates a new OPC topic, and displays the DDE/OPC Topic
    Configuration window with a new topic for the emulator.
    4. Click Done. This closes the DDE/OPC Topic Configuration window and saves the topic for your emulator.
    Creating a Communications Node in an RSView32 Project
    To create a communications node in RSView32 that uses the OPC topic for the emulator:
    1. Open your RSView32 project.
    2. In your project’s System folder, open the Node editor. In RSView32, a node represents a communications device, usually a programmable controller or another Windows application. In the Node editor, we will create a node that represents the
    emulator.
    For information about connecting the emulator to FactoryTalk® View SE or FactoryTalk® View ME projects, see Chapter 4, Connecting the Emulator to FactoryTalk® View ME or FactoryTalk®View SE Projects through RSLinx® Enterprise on page 25.
    You must use one of the following products to create the OPC topic: RSLinx Classic Single Node, RSLinx Classic OEM, or RSLinx Classic Gateway. RSLinx Classic Lite does not support OPC communication. For more information about using RSLinx Classic, see the RSLinx Classic
    3. Set up the Node editor window as shown in the following table.
    4. Click Accept. This saves the node configuration.
    For this field or control: Set or enter:Data Source OPC Server
    Name Enter a name for the node (representing the emulator). This can be the name of the emulator, if you like.
    Enabled Make sure this check box is checked.Server Click the button next to the Server Name field. If the emulator is running on
    the same computer as RSView32, select RSLinx OPC Server. Otherwise, select RSLinx Remote OPC Server.
    Type If the emulator is running on the same computer as RSView32, select In-Process. Otherwise, select Remote and enter the name of the computer running the emulator in the Server Computer Name or Address field.
    Access Path Leave this blank.
    Update Rate This defaults to 1.000 seconds (one update per second). If you need a faster
    or slower update rate, enter the update frequency.

    Adding Tags from Your Logic Project to Your RSView32 Project
    Once you have created an OPC node for the emulator, you can add tags from your logic project to your RSView32 tag database. To do this:
    1. Open your RSView32 project.
    2. In your project’s System folder, open the Tag Database editor.
    3. In the Data Source section of the Tag Database editor, click Device.
    4. Click the button next to the Node Name field. This displays the Node Browser. Select
    the OPC node you created for the emulator and click OK.
    5. In the Tag section of the Tag Database editor, select the type of tag you want to create from the Type list.
    6. In the Data Source section of the Tag Database editor, click the button next to the Address field. This displays the OPC Address Browser.
    7. In the OPC Address Browser, select the address you want to use with the tag and click
    OK.
    8. Finish creating the tag by filling in the fields in the Tag Database editor.
    9. Click Accept. The tag is stored in the tag database. You can now use the tag in your
    RSView32 project.
    For this field or control: Set or enter:Name The name of the tag you want to create.
    Security If you have set up security for your RSView32 project, set the security class associated with the tag.
    Description Type a description of the tag (optional).
    Minimum The minimum value for the tag (as used in RSView32).
    Maximum The maximum value for the tag (as used in RSView32).
    Scale A scaling value for the tag.
    Offset A value to add to the tag.
    Units The units for the tag.
    Data Type Select the data type for the tag.39

    Good Luck.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  7. Bài viết của "cuongvcs" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  8. #16
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    chao a cuongvcs!
    Minh dang can mot so tai lieu ve PLC AB, phan tap lenh.cho minh xin mot so link dang tin cay duoc ko?ben minh tbi AB kha nhieu.

  9. #17
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi congdrc Xem bài viết
    chao a cuongvcs!
    Minh dang can mot so tai lieu ve PLC AB, phan tap lenh.cho minh xin mot so link dang tin cay duoc ko?ben minh tbi AB kha nhieu.
    Mà bên bạn dùng loại nào bạn cho thông tin cụ thể tí nha .
    Regards.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  10. #18
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    13
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    a cuongvcs ơi, cho em hỏi em muốn lưu 1 biến vô vùng nhớ S thì phải làm như thế nào ?

  11. #19
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi PhamDungspkt Xem bài viết
    a cuongvcs ơi, cho em hỏi em muốn lưu 1 biến vô vùng nhớ S thì phải làm như thế nào ?
    Vùng nhớ S của các dòng PLC AB là vùng chỉ đọc thôi vì đó là bít hệ thống ,chỉ có một số bít có thể thay đổi thôi ví dụ như thời gian thực .
    bạn có thể dùng vùng nhớ N cho số nguyên và F cho số thực .
    Regards.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  12. #20
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    13
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    a có tài liệu nói về những vùng nhớ này và tác động chúng như thế nào không a cuongvcs. em muốn lưu 1 giá trị để khi plc mất điện nhưng giá trị đó không mất đi. Vậy em phải lưu vào vùng nhớ nào?

Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top