Thành viên cấp 1
Giúp đỡ truyền thông modbus s7-200
Mình có 1 con s7200 cpu 224 và 1 con biến tần VFDB delta mình muốn kết nối 2 con lại với nhau
mình củng đả tìm hiểu nhưng chưa làm được. S-7200 nó báo lỗi hoài (mã lỗi 03)
bạn nào biết xin giúp đỡ
-
-
-
Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
tran_hieu0983
Bạn sử dụng 2 khối hàm truyền Modbus rồi tra phần
xem mã lỗi là gì? Rồi cứ thế mà ra.
Em tra thì mã lỗi là 03, em cũng kiểm tra lại theo hướng dẩn của semen nhưng chưa được
Trong biến tần VFD em không hiểu chổ chọn khung truyền em chọn thử 8bit, N, 2bit và 8bit, E, 1bit. không biết cái thằng S7-200 nó truyền theo khung nào , làm sao để thay đổi khung truyền của S7-200?
Em có xem video S7-200 kết nối với đồng hồ nhiệt độ của delta thì chọn khung truyền cho đồng hồ nhiệt độ là 8b, N, 1b. nhưng thằng biến tần không hổ trợ khung truyền dạng này. Anh giúp mình chổ này được không
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:58 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu