    Lệnh MTR trong plc mitsu.

    cho mình hỏi lênh MTR( ma trận vào) ứng dụng trong trường hợp nào , mình chưa hiểu rõ lắm.
    Cảm ơn các bạn.
    mtr.PNG

  2. #2
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    7
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    Ai giúp với ạ.
    http://dl.mitsubishielectric.com/dl/...992d48301j.pdf Trang 5-54 đọc vẫn chưa hiểu rõ, ai biết chỉ với .
    Cảm ơn

  3. #3
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    105
    Thanks
    1
    8 lượt trong 8 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hoangni Xem bài viết
    cho mình hỏi lênh MTR( ma trận vào) ứng dụng trong trường hợp nào , mình chưa hiểu rõ lắm.
    Cảm ơn các bạn.
    mtr.PNG
    lênh MTR
    mtr.png

  4. #4
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    7
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    mtr.jpg
    Mình làm thế này không biết hiểu đúng không mà không ra kết quả.
    Bật x001 cho y020 0n, 8 ngõ vào ở cột 1 được nhận và lưu đến M30 đến M37, mình bật cho X030 on
    nhưng sao không thấy tín hiệu on ở M30.
    các bạn giúp với

  5. #5
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    5 lượt trong 2 bài viết

    Lightbulb

    Hình như có vài vấn đề bạn chưa hiểu rõ:

    Thứ 1: Với câu hỏi của bạn "lệnh MTR ứng dụng trong trường hợp nào?"
    Có thể do bạn chưa hiểu rõ ứng dụng của nó nên xẩy đến việc sử dụng bị sai.

    Ứng dụng của lệnh MTR này là đọc được số lượng Input nhiều hơn so với số Input thực tế của PLC. Một ví dụ điển hình là để đọc bàn phím, ứng dụng phương pháp quét. [tương tự như phương pháp đọc bàn phím của lúc học Vi Điều Khiển)

    Ví dụ như ở câu lệnh bạn dùng thì có thể đọc được 24 phím bấm mà chỉ tốn 8 Input X20-X27 và 3 Ouput Y20-Y22 thay vài phải tốn 24 Input với cách thông thường.

    Thứ 2: Cách sử dụng.
    1/ Phải sử dụng PLC hoặc module mở rộng ngõ ra transitor.

    2/ Trừ khi bạn hiểu rõ và ứng dụng cao cấp hơn, còn không luôn sử dụng tiếp điểm M8000 cho lệnh MTR (ở đây bạn dùng X0 là không nên, đương nhiên bạn vẫn dùng được nếu bạn hiểu rõ)

    3/ Kết nối phần cứng như khuyến cao như hình để kết quả đọc được chính xác.
    MTR Circuit.png
    4/ Không được sử dụng Coil Output Y20-Y22 trong chương trình.

    5/ Kết quả.
    Với 24 nút nhấn kết nối như trong hình giá trị của nút 24 nút nhấn sẽ được lưu trong M30-M37 (S1-S8), M40-M47 (S9-S16), M50-M57 (S17-S24)

    Nếu có vấn đề gì không rõ thì mình sẽ giải thích thêm.