Đăng Ký
Kết quả 1 đến 7 của 7

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    258 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tranquangdat Xem bài viết
    em đang kết nối module analog 1769-iF4 với biến trở 100kOhm, em đã chỉnh cho nó xuống 10V rồi mà không được, các anh xem em kết nối dây như vậy có được không ạ, chứ trong manual của nó nói khó hiểu lắm ạ. em xài nguồn ngoài 24V ạ
    Capture.PNG
    CHào bạn,
    bạn thử bỏ dây V/I in 0 và đấu ANLG Com vào dây DC - thử nha, biến trở chỉ cần dùng 2 chân thôi, chứ đấu thêm mass vào biến trở thì ko ổn. chứ nhìn trên hình của bạn thì có thể tiêu chân analog in 0 rồi đó.
    BR
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    13
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi cuongvcs Xem bài viết
    CHào bạn,
    bạn thử bỏ dây V/I in 0 và đấu ANLG Com vào dây DC - thử nha, biến trở chỉ cần dùng 2 chân thôi, chứ đấu thêm mass vào biến trở thì ko ổn. chứ nhìn trên hình của bạn thì có thể tiêu chân analog in 0 rồi đó.
    BR
    chào anh Cường, em đã làm như anh nói. kết quả là ok rồi. à anh ơi!, vậy chân V/I in -- dùng để làm gì ạ, nếu em xài con cảm biến áp suất nước cho ra dòng điện 4-20 mA thì mình nối chân tín hiệu vào V/I in-- này phải không anh
    Đính kèm 2504

  3. #3
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    258 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tranquangdat Xem bài viết
    chào anh Cường, em đã làm như anh nói. kết quả là ok rồi. à anh ơi!, vậy chân V/I in -- dùng để làm gì ạ, nếu em xài con cảm biến áp suất nước cho ra dòng điện 4-20 mA thì mình nối chân tín hiệu vào V/I in-- này phải không anh
    Đính kèm 2504
    Chào bạn,
    Good job. Nếu cảm biến áp suất mà cho dòng từ 4 to 20mA thì bạn đấu dây + vào I in 0+ và dây - vào V/I in 0- là OK.
    BR
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    13
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    dạ anh, để mai mốt em đi mua cảm biến áp suất về test ạ. Cảm ơn anh