cách kết nối module analog 1769-iF4 với biến trở
em đang kết nối module analog 1769-iF4 với biến trở 100kOhm, em đã chỉnh cho nó xuống 10V rồi mà không được, các anh xem em kết nối dây như vậy có được không ạ, chứ trong manual của nó nói khó hiểu lắm ạ. em xài nguồn ngoài 24V ạ
Capture.PNG
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
tranquangdat
em đang kết nối module analog 1769-iF4 với biến trở 100kOhm, em đã chỉnh cho nó xuống 10V rồi mà không được, các anh xem em kết nối dây như vậy có được không ạ, chứ trong manual của nó nói khó hiểu lắm ạ. em xài nguồn ngoài 24V ạ
Capture.PNG
CHào bạn,
bạn thử bỏ dây V/I in 0 và đấu ANLG Com vào dây DC - thử nha, biến trở chỉ cần dùng 2 chân thôi, chứ đấu thêm mass vào biến trở thì ko ổn. chứ nhìn trên hình của bạn thì có thể tiêu chân analog in 0 rồi đó.
BR
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
cuongvcs
CHào bạn,
bạn thử bỏ dây V/I in 0 và đấu ANLG Com vào dây DC - thử nha, biến trở chỉ cần dùng 2 chân thôi, chứ đấu thêm mass vào biến trở thì ko ổn. chứ nhìn trên hình của bạn thì có thể tiêu chân analog in 0 rồi đó.
BR
chào anh Cường, em đã làm như anh nói. kết quả là ok rồi. à anh ơi!, vậy chân V/I in -- dùng để làm gì ạ, nếu em xài con cảm biến áp suất nước cho ra dòng điện 4-20 mA thì mình nối chân tín hiệu vào V/I in-- này phải không anh
Đính kèm 2504
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
tranquangdat
chào anh Cường, em đã làm như anh nói. kết quả là ok rồi. à anh ơi!, vậy chân V/I in -- dùng để làm gì ạ, nếu em xài con cảm biến áp suất nước cho ra dòng điện 4-20 mA thì mình nối chân tín hiệu vào V/I in-- này phải không anh
Đính kèm 2504
Chào bạn,
Good job. Nếu cảm biến áp suất mà cho dòng từ 4 to 20mA thì bạn đấu dây + vào I in 0+ và dây - vào V/I in 0- là OK.
BR
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
-
Thành viên cấp 1
dạ anh, để mai mốt em đi mua cảm biến áp suất về test ạ. Cảm ơn anh
-
-
Thành viên Mới
chào các anh. em mới tìm hiểu về PLC này. các anh cho hỏi ngu một câu là với module tương tự của rockwell khi ta dùng thì dữ liệu sẽ được đưa về vùng nhớ nào ạ. như em235 của siemens thì nó được đưa vào AIWxx. em tìm mãi mà k biết vơi rockwell thì nó sẽ đưa vào đâu để em học lập trình ổn đinh nhiệt độ
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
hoangsonimi
chào các anh. em mới tìm hiểu về PLC này. các anh cho hỏi ngu một câu là với module tương tự của rockwell khi ta dùng thì dữ liệu sẽ được đưa về vùng nhớ nào ạ. như em235 của siemens thì nó được đưa vào AIWxx. em tìm mãi mà k biết vơi rockwell thì nó sẽ đưa vào đâu để em học lập trình ổn đinh nhiệt độ
Bạn dùng module nào của Rockwell để kết nối đầu dò nhiệt độ?
BR
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:27 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu