Đăng Ký
Kết quả 1 đến 10 của 31

Threaded View

  1. #4
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thinhbi Xem bài viết
    Hic, không biết tại sao khi mình khai báo profibus cho DP ở S7-400 làm master và CP 342-5 làm slave thì khi download chương trình xuống --> đèn BF báo đỏ và nhấp nháy. Không biết là lỗi gì cả. Hic
    lỗi không đồng bộ giữa 2 con đó bạn,bạn nên bật con slave trước rồi bật con master sau,và nên thêm những khối ob để che lỗi nữa,ví dụ OB82,OB86 chẳng hạn
    Lần sửa cuối bởi hiennguyen, ngày 09-29-2011 lúc 10:42 AM.
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R